KTV包厢新排风如何确定
wyf502506
wyf502506 Lv.2
2009年04月24日 16:05:29
来自于通风排烟
只看楼主

本人遇到一困难,希望大家帮忙解决。现有一KTV,包厢三十几个,总面积约1500平方(包厢面积之和),新风量与排风量如何计算?该如何计算请各位帮帮忙,我现在使用的方法是:按群集系数0.5人/平方,新风量30立方/时、人。排风按照新风量的80%计算。新风:风机箱接风管,送到每个房间,支管用软管(不超过3米)。排风:每个房间装排气扇,把风排到吊顶,在吊顶里装一台排风机把吊顶里的风再排出去。

本人遇到一困难,希望大家帮忙解决。
现有一KTV,包厢三十几个,总面积约1500平方(包厢面积之和),新风量与排风量如何计算?
该如何计算请各位帮帮忙,

我现在使用的方法是:按群集系数0.5人/平方,新风量30立方/时、人。排风按照新风量的80%计算。

新风:风机箱接风管,送到每个房间,支管用软管(不超过3米)。

排风:每个房间装排气扇,把风排到吊顶,在吊顶里装一台排风机把吊顶里的风再排出去。


请各位指教,这样做可以不可以。
免费打赏
simplesb
2009年04月27日 15:21:00
2楼
新风量不要考虑群集系数。。。。。。。。。。。。。
回复
shaozhongya
2009年04月28日 15:37:47
3楼
不必考虑集群系数,按人数考虑即可!
主要注意串声问题,好多KTV考虑串声问题根本不做新风系统!你那个KTV考虑好排烟通过消防比这个新风问题更重要!
回复
waj
2009年04月29日 22:35:17
4楼
新风按人数考虑即可!人数由设计者结合常规及业主要求来定。
回复

相关推荐

APP内打开