酒楼空调新排风设计咨询意见
sdfx27
sdfx27 Lv.2
2012年05月14日 09:58:03
来自于通风排烟
只看楼主

一酒楼首层约250平方宴会厅 23张10人桌,楼高4米,封平天花3.5米,空调选了美的140标准型9台,排风8750m3/h 选用4300m3/h * 2台,新风3000m3/h * 2台 想咨询一下大家,新排风各用什么类型的 风机好,排风口要另外再添换气扇吗,及新排风管,用什么材料比较好如PVC 还是镀锌板风管,对方要求低噪音,价格便宜,求各位大神给点意见

一酒楼首层约250平方宴会厅 23张10人桌,楼高4米,封平天花3.5米,空调选了美的140标准型9台,排风8750m3/h 选用4300m3/h * 2台,新风3000m3/h * 2台 想咨询一下大家,新排风各用什么类型的 风机好,排风口要另外再添换气扇吗,及新排风管,用什么材料比较好如PVC 还是镀锌板风管,对方要求低噪音,价格便宜,求各位大神给点意见
sdfx27
2012年05月14日 12:06:18
2楼
自己顶一个.....................
回复
ljs35463678
2012年07月11日 16:11:28
3楼
你好 我想问下 你是怎么计算新风量和排风量的
回复
snail_yin
2012年07月16日 10:37:02
4楼
风机选用离心风机箱,噪音低。
噪音低和造价低,鱼和熊掌不可兼得。
回复
kn_liu
2012年07月16日 14:40:59
5楼
根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第5.3.14条要求,该酒楼宜用全热交换式新风换气机代替相应的新风机和排风机,既节能又方便,可装于楼层吊顶内。至于风管材料,我习惯用酚醛或玻镁复合风管,施工方便、保温隔热、防火不燃、隔音防噪、重量轻强度较高,是节能环保型绿色产品(放心,我不是厂家推销的)。

[ 本帖最后由 kn_liu 于 2012-7-16 14:50 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开