娱乐场所(KTV)新排风如何设计?急!急!急!
mg106315
mg106315 Lv.2
2008年12月10日 09:18:46
来自于通风排烟
只看楼主

各位高手,请问娱乐场所(KTV)的新排风如何设计?急!急!急!风量怎么选取啊?

各位高手,请问娱乐场所(KTV)的新排风如何设计?急!急!急!风量怎么选取啊?
免费打赏
mlx20001005
2008年12月10日 09:44:17
2楼
请详细说明要求,中大空调梅兴旺05342299122
回复
mg106315
2008年12月10日 09:44:47
3楼
补充一下,是一个2500左右的KTV,是一个平层,40个左右的包厢
回复
toplhc
2008年12月13日 09:53:35
4楼
要考虑排烟不?
要考虑空调不?
回复
chengshiguyi
2009年05月23日 00:07:44
5楼
:victory: :time:
回复
huang20100708
2010年11月10日 17:35:18
6楼
这个我也有疑问,等待哪位高人来指点一下。还有KTV是要保证负压还是正压的呢?
回复
hallon_jiang
2010年11月10日 17:54:11
7楼
包厢一般都保持微微正压
新风量取人头数,按照35m3/人*小时,人员密度1人/m2 算
排风取90%左右
回复
gtbilly
2010年11月10日 18:58:27
8楼
太笼统了哈,给个图,大家都能帮上你的。。。
回复