请教各位有关地基处理的问题(基础之下有一个大池子)
manxueqingwu
2005年05月04日 18:39:56
来自于地基基础
只看楼主

今天去甲方工地,发现现场有一个直径大约15米的池塘,深度大约11米,而且位置正好在车间独立柱基和附房墙下条基之下,这个地基处理应当怎样做才好,还请各位前辈和老师指教。

今天去甲方工地,发现现场有一个直径大约15米的池塘,深度大约11米,而且位置正好在车间独立柱基和附房墙下条基之下,这个地基处理应当怎样做才好,还请各位前辈和老师指教。
免费打赏
hongyuge
2005年05月05日 12:33:24
2楼
换土吧,确实不好办,我遇到一个,是换的土
回复
whg229
2005年05月05日 14:05:37
3楼
首先要确定你的基础埋深是多少,是在塘底以下,还是塘底上面,塘底底部的土层情况,你的基础需要的地基承载力特征值是多少,综合考虑。如果塘底是下部有较好的持力层,采用墩式基础是个不错的办法。
回复
manxueqingwu
2005年05月06日 14:31:48
4楼
由于甲方考虑换土填砂成本很高,所以只能考虑其他的办法。基底标高在池塘底之上,现在池塘的水还没有抽完,所以池塘底下的土质情况还不是很清楚,如果打桩或者采用别的基础会不会造成整个车间基础沉降不均匀?沉降是不是不好控制阿?这一部分用不用和其他地方单独脱开,设沉降缝呢?
回复
superstar2202
2005年05月08日 18:05:16
5楼
我认为是没有必要脱开的,你说的是车间,应该荷载是不太大的,做个墩基础应该可以解决问题的。或是局部处理一下,没有必要全部处理的。
回复
scehl
2005年05月12日 21:46:51
6楼
沉降确实不好控制,打桩,设沉降缝,是个很好的选择。
不过要综合考虑厂房内设备基础的位置,和设备基础之间的相对沉降控制。
工厂嘛,只要设备运转正常,其他的都可以商量。
回复

相关推荐

APP内打开