本人手中有一工程:上海地区七度抗震 两层局部三层(三层上五水箱共100T)方案一:所有柱截面都是400x500如图1,抗震验算结果为: 周期、地震力与振型输出文件 (侧刚分析方法) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

本人手中有一工程:上海地区七度抗震 两层局部三层(三层上五水箱共100T)
方案一:所有柱截面都是400x500如图1,抗震验算结果为:
周期、地震力与振型输出文件
(侧刚分析方法)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.6572 93.90 0.83 ( 0.00+0.82 ) 0.17
2 0.6005 3.82 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
3 0.4494 94.89 0.28 ( 0.00+0.28 ) 0.72
4 0.2336 71.76 0.81 ( 0.08+0.73 ) 0.19
5 0.2234 163.77 0.98 ( 0.90+0.08 ) 0.02
6 0.2034 62.91 0.09 ( 0.02+0.07 ) 0.91
7 0.1442 91.17 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
8 0.1334 1.35 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
9 0.1275 96.87 0.05 ( 0.00+0.05 ) 0.95

地震作用最大的方向 = -86.769 (度)


=== 工况 2 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h
3 1 154 13.87 10.74 1.29 3600.
160 2.60 2.17 1.20 1/1384.
2 1 94 11.28 6.56 1.72 3600.
101 4.66 2.72 1.72 1/ 772.
1 1 27 6.62 3.86 1.71 4100.
27 6.62 3.86 1.71 1/ 619.
方案二:本人把二层位置柱改小,如图二
*=================================================================
1 0.7305 179.97 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 0.6239 90.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.5639 95.78 0.13 ( 0.00+0.13 ) 0.87
4 0.2715 4.60 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01
5 0.2405 99.31 0.50 ( 0.01+0.49 ) 0.50
6 0.1941 89.56 0.40 ( 0.01+0.39 ) 0.60
7 0.1758 86.93 0.55 ( 0.00+0.55 ) 0.45
8 0.1652 179.00 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
9 0.1201 90.10 0.43 ( 0.00+0.43 ) 0.57

地震作用最大的方向 = 0.028 (度)


*=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h
3 1 161 14.43 14.06 1.03 3600.
161 3.25 3.11 1.05 1/1109.
2 1 132 11.18 10.95 1.02 3600.
146 4.67 4.54 1.03 1/ 770.
1 1 62 6.54 6.40 1.02 4100.
62 6.54 6.40 1.02 1/ 627.

X方向最大值层间位移角: 1/ 627.

=== 工况 2 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h
3 1 175 10.31 9.92 1.04 3600.
175 2.09 1.91 1.09 1/1724.
2 1 146

1115194813620.jpg

免费打赏
qsriver
2005年05月04日 16:17:42
2楼
图一:
回复
qsriver
2005年05月04日 16:20:22
3楼
图二:
回复
tianshui2000
2005年05月08日 15:34:44
4楼
楼上看的是什么规范?你说的是高层的设计规范吧。多层不用考虑这么多。