值得大家讨论的问题
pgmabc
Lv.3
2009年04月22日 16:22:00
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
详细看图片三合一前室?是否需要设加压送风口规范上说有不同朝向的窗户可以不设?如果开一个窗户,面积最小多少?防烟楼梯间肯定得设加压送风系统
详细看图片
三合一前室?是否需要设加压送风口
规范上说有不同朝向的窗户可以不设?
如果开一个窗户,面积最小多少?
防烟楼梯间肯定得设加压送风系统
免费打赏
hf992434
2009年04月22日 16:46:40
2楼
合用前室可以采用自然排烟,窗的面积不应小于3m2
防烟楼梯间要设加压送风系统
回复
toplhc
2009年04月23日 13:01:26
3楼
你这个似乎不是三合一前室,你这是典型的防烟楼梯间+合用前室,也不存在合用前室有不同朝向的窗户,只有C1
建筑高度不超100米,合用前室自然排烟,防烟楼梯间看能否自然排烟(BC1这里看不太清),若能则自然排烟,若不能则加压送风
回复
meijie088
2009年04月23日 15:47:51
4楼
支持一下,刚来不懂:victory: :victory:
回复
meijie088
2009年04月23日 15:48:36
5楼
支持一下,刚来不懂支持一下,刚来不懂