对于多层建筑,应该怎么计算布置消火栓系统,有无参照的资料?不设临时水泵房是否可行,具体讲讲!
对于多层建筑,应该怎么计算布置消火栓系统,有无参照的资料?不设临时水泵房是否可行,具体讲讲!
2楼
消防栓间距小于120米,距路边小于2米,距房屋外墙大于5米
回复
3楼
这个谁都知道。关键是如何计算确定是否设消防水泵房,具体怎么计算
回复
4楼
可能你们施工组织设计里面有关于水力的计算,一般都是设一个18立方的水泵,装两个扬程根据你的建筑物高度来定,流量一般为36立方/小时,这也是我和一个老师傅那学的,具体的算法可能会很麻烦。我的QQ492294716希望我们多多交流。:)
回复
5楼
临时消火栓设置?我们还没有做过这种,期待答案
回复
6楼
一般超过24米的建筑需要设临时消防竖管,管径不小于DN80,此立管上不允许有施工用水接口。消防栓每两层设置一套,栓口朝内。还需有临时消防泵房,设泵两台一用一备,要有专人看管。至于扬程要据建筑高度等确定,另外还需有临时消防水箱,一般18立米即可。室外消火栓间距不超过50米,管径不小于DN100。说的这太全面,可以去当地建委网站查一下施工现场消防规定。
回复
7楼
设置不设置临时消防系统、设置什么样的临时消防系统要有两方面决定。1、看你跟甲方的合同。2、看你是不是评奖。现在很多建设单位在跟总包单位签订施工合同时候就有这一条。但是他们重点关注的是仓库、办公室、及工人住宿点。如果你要评省(市)级文明施工工地,那就是必须的。比如立管管径不低于DN100,干管必须使用金属管等等。还有就是如果你是2个单元,而且这两个单元体积较大,必须一个单元设置一条立管。我们这里一般都是消防管道兼作为临时用水。另外人家查的就是你临时用水要环起来(这点跟正式消防一样),刚才看一个哥们讲水泵不小于36方/小时,是因为人家规定了消防水泵的流量不低于10L/S .