在集中供热中,循环水热损失占供热总比中大约多少?
galecarp
galecarp Lv.2
2009年04月20日 16:11:28
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈,我正在德国读大学,目前为Oederan市做一个集中供热的节能改造项目,作为我的毕业设计。这种独立项目对于我这种新人来说其实是很艰巨的。希望各位前辈给我一些帮助,先谢过。这是个为15栋楼的小区供热,由独立的一个锅炉房供热,已有18年历史了。其中有6栋楼顶安装了太阳能集热板总600平方米(选择性吸收表面,简单玻璃覆盖),作为饮用水加热。目前该市政府认为此系统耗能过高,所以准备进行节能改造,我的教授就推荐了我来接手。

2009年04月20日 20:44:23
2楼
It is depending on your system conditions.
Based on heat transfer principles, you can calculate the heat losses from pipe network.
The heat losses are related to the insulation parameters, construction, water mass flow rate, average temperature inside the pipe, water temperatures. It is also related to the system operation method.
If you want more advices, pls give us more information.
回复
happyboy4470
2009年04月21日 11:48:51
3楼
一般数值在5-10%之间,主要看你的系统的保温情况、失水率等参数,与你的运行有很大的关系。
回复
galecarp
2009年04月21日 14:29:58
4楼
此市政府提供的资料,他们每年购买天然气达4200000kwh, 每年卖掉的能量2450000kwh,由此得出年使用率为58%。我不知道这个值里有没有去除太阳能的部分,但这个值请大家帮我评估一下。
回复
galecarp
2009年04月21日 18:46:22
5楼
15栋楼,600余住户,75 55 设计供回水温度,低温锅炉(Niedertemperaturkessel就是那个回水温度不小于45摄氏度的,没有利用水蒸汽热量的锅炉)+Abgaswärmertauscher废气热交换器.(这两个东西加起来估计效率比Brennwertkessel燃烧值锅炉低一点)。室外冬季设计温度-15摄氏度,年平均温度(大地温度3-6度),管道文件年久丢失,估计是铸铁管。
回复