一个配变供8幢住宅楼,配变到住宅楼设2个户外电缆分支箱,住宅楼总配箱用TN-S进户,如果配变到分支箱、分支箱到住宅楼总配箱都用4芯电缆,那么分支箱中用什么方式接地?TN-C?

一个配变供8幢住宅楼,配变到住宅楼设2个户外电缆分支箱,住宅楼总配箱用TN-S进户,如果配变到分支箱、分支箱到住宅楼总配箱都用4芯电缆,那么分支箱中用什么方式接地?TN-C?
免费打赏
cht3068
2005年05月01日 21:44:39
2楼
从设计规范上讲,你这做法就不对,如果系统是TN-S接地系统,就不应再改回TN-C系统。也就是说PE线、N线一但分开就不允许再合并
回复
okfq
2005年05月01日 23:23:33
3楼
我是说住宅总配箱的上一级分支箱的接地系统应该用什么接地方式,用TN-C不行吗?
回复
cht3068
2005年05月03日 15:20:35
4楼
可以用TN-C
回复
okfq
2005年05月05日 07:13:03
5楼
那和二楼上说的不冲突吗?PEN分成N、PE后不可以再合起来的!