急 西门子 insight 不能自动控制水泵
jilianwww
jilianwww Lv.2
2009年04月19日 15:10:20
只看楼主

我单位用的insight控制水泵的启停,有手动和自动两种方式。当水箱到达液位上限时,可自动停泵(自动)。现在手动控制没有问题,但是将控制柜上的旋钮打到自动上时,从电脑上启动水泵总显示逻辑错误。根据我处资料显示有两种原因,1是水泵故障,2是控制仍处在手动状态。第一个原因可排除。第二个不知道该怎么弄。 出现这个问题之前,我们换了一块智能仪表,也就是控制水箱液位的,控制西门子SKC62的调节阀来控制液位。

该表的上限,及下限的接线原本是带电的,换完表后,下限端子的那根线却没有电了,请教高手该如何处理。(仪表没有问题)
yuanjin001
2009年05月12日 17:46:20
2楼
很简单的逻辑,打开程序看看逻辑条件是否满足
回复

相关推荐

APP内打开