PE管施工后不到2月熔接处齐刷刷的断裂,不知是何原因。用于生活给水。是不是管件与管材熔接时间不同啊,请帮忙谢谢,我是给排水一线施工的,第一次发帖请大家帮忙
PE管施工后不到2月熔接处齐刷刷的断裂,不知是何原因。用于生活给水。是不是管件与管材熔接时间不同啊,请帮忙谢谢,我是给排水一线施工的,第一次发帖请大家帮忙
2楼
请大家帮忙解答啊,谢谢
回复
3楼
我指的是热熔连接的,现在我们施工建议甲方用电熔配件了,可是成本比较贵
回复
4楼
加热板温控器温度过高。。造成两个端面出现碳化。形成假焊。
回复
5楼
加热板温控器温度过高。。造成两个端面出现碳化。形成假焊 还有刚刚溶接好 就动过 溶接处形成伤痕(内伤) 应该等到冷却后才可以移动
回复
6楼
温度、时间都会后影响,热熔对接需要一定得壁厚。
回复
7楼
加热板温度过高,焊机行程不够,还有就是焊接压力太大都会出现你说的情况,你看看你是那个种原因造成的
回复
8楼
管子质量有问题,壁厚不够
回复
9楼
太感谢了,我太需要这个东东了,感谢楼主!!!!!!!
回复
10楼
也有另外一种可能,就是冻裂的,塑料管都有这个特性。
回复
11楼
也可能是加温时间太短的原因.