发电机房排风的密闭措施
ljyfj
ljyfj Lv.2
2005年04月30日 16:30:08
来自于通风排烟
只看楼主

发电机房是气体灭火,所以设了平时的通风,可是审查说要设密闭措施,请问密闭措施具体是指什么?是加防火阀吗?

发电机房是气体灭火,所以设了平时的通风,可是审查说要设密闭措施,请问密闭措施具体是指什么?是加防火阀吗?
免费打赏
dust2
2005年04月30日 17:29:46
2楼
气体灭火和风机连动,即气体灭火一启动,风机就关。
回复
ljyfj
2005年05月01日 13:51:19
3楼
明白了,谢谢
回复
sxyyt
2005年05月07日 00:03:22
4楼
若与其他房间合用通风系统,还需关风口!
回复
dongmei
2005年05月07日 18:59:53
5楼
我认为应该在发电机房的进排风管穿墙处的防火阀要设电动防火阀,这样火灾时联动控制,关闭防火阀。
回复
ljyfj
2005年05月08日 14:16:48
6楼
我想设电动阀的,可是电气专业嫌麻烦,叫我别设。
回复
kylecs
2005年05月08日 17:00:03
7楼
他说设电灯太麻烦,难道也不装灯了吗????

电动阀当然可靠一点,重力式的也不见得不好用,关键看使用的要求高不高.

这个由我们专业决定,别因为他嫌麻烦就过于简化.
回复
bowyorzhui
2005年05月22日 11:47:49
8楼
说的好,各个专业是互相配合的,总不能一些专业嫌麻烦其他专业就不做了。那你也可以说他们作发电机房咱们暖通很麻烦,其他专业也很难做,那成吗?嫌麻烦那还要设计干吗,大家都不干活了岂不都轻松了。回头都喝西北风吧。
设计过程是大家配合的过程,任何一个专业不合格,整个设计都叫失败!
回复
binbinsky_leo
2005年05月24日 09:34:17
9楼

怕了你了~你设计麻不麻烦?你怎么还要做啊!!!!!!!!!!!
回复
hk5201
2008年04月13日 17:51:48
10楼
:)设计麻不麻烦?你怎么还要做啊!!!!!!!!!!!
回复
wjm1533
2008年11月28日 17:46:02
11楼
辛苦!辛苦!辛苦!辛苦!辛苦!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!
回复

相关推荐

APP内打开