发电机房是气体灭火,所以设了平时的通风,可是审查说要设密闭措施,请问密闭措施具体是指什么?是加防火阀吗?
发电机房是气体灭火,所以设了平时的通风,可是审查说要设密闭措施,请问密闭措施具体是指什么?是加防火阀吗?
2楼
气体灭火和风机连动,即气体灭火一启动,风机就关。
回复
3楼
明白了,谢谢
回复
4楼
若与其他房间合用通风系统,还需关风口!
回复
5楼
我认为应该在发电机房的进排风管穿墙处的防火阀要设电动防火阀,这样火灾时联动控制,关闭防火阀。
回复
6楼
我想设电动阀的,可是电气专业嫌麻烦,叫我别设。
回复
7楼
他说设电灯太麻烦,难道也不装灯了吗????
电动阀当然可靠一点,重力式的也不见得不好用,关键看使用的要求高不高.
这个由我们专业决定,别因为他嫌麻烦就过于简化.
回复
8楼
说的好,各个专业是互相配合的,总不能一些专业嫌麻烦其他专业就不做了。那你也可以说他们作发电机房咱们暖通很麻烦,其他专业也很难做,那成吗?嫌麻烦那还要设计干吗,大家都不干活了岂不都轻松了。回头都喝西北风吧。
设计过程是大家配合的过程,任何一个专业不合格,整个设计都叫失败!
回复
9楼
怕了你了~你设计麻不麻烦?你怎么还要做啊!!!!!!!!!!!
回复
10楼
:)设计麻不麻烦?你怎么还要做啊!!!!!!!!!!!
回复
11楼
辛苦!辛苦!辛苦!辛苦!辛苦!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!
回复