请教高低压柜的PE母排一般放在柜体什么部位???
goumin
goumin Lv.7
2009年04月17日 12:03:54
只看楼主

如题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

如题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
爱芳的日子
2009年04月17日 13:02:14
2楼
10KV的柜子好像没有PE母线吧?低压柜TN系统的PE和N是一条母线。在出线的地方分开的。
回复
yudixiao
2009年04月19日 09:07:53
3楼
10KV的柜子后下角应该有预留位置,是个长方的孔,一般用4*40做地排
低压柜的根据设计,一般的方在柜子下面。
回复
xuxianjie
2009年04月19日 20:17:01
4楼
我见到的一般也放在底部
回复
liu630
2009年04月19日 21:37:10
5楼
10kV柜和低压柜的接地母线一般都在柜体下部后侧。
2楼说的10kV柜没有接地母线的柜子我还没有听说过,如果你见过,请把设备的型号和生产厂家告诉我。
TN接地系统分为两种:一种是TN-S,中性导体和保护导体是分开的;一种是TN-C,中性导体和保护导体是合一的。《工业与民用配电设计手册》第十四章有详细的介绍。
回复

相关推荐