到底什么叫回路最高工作电流,什么叫系统最高相电压?我很迷惑啊,那本电力工程设计手册里面讲出线电抗器的额定电流不能按回路正常工作电流,而要按最高工作电流来计算,这个最高工作电流到底是什么啊?还有系统最高相电压到底是什么?跟系统标称电压是什么关系啊?设计手册上老是提到这个,我却遍寻不到哪里有这些概念的定义,求高手帮帮忙吧
到底什么叫回路最高工作电流,什么叫系统最高相电压?
我很迷惑啊,那本电力工程设计手册里面讲出线电抗器的额定电流不能按回路正常工作电流,而要按最高工作电流来计算,这个最高工作电流到底是什么啊?还有系统最高相电压到底是什么?跟系统标称电压是什么关系啊?设计手册上老是提到这个,我却遍寻不到哪里有这些概念的定义,求高手帮帮忙吧
2楼
朱炳寅说的
常有人问起“楼层位移比”和“层间位移角”的相关问题,此处一并答复:
1、“楼层位移比”
1)定义——“楼层位移比”指:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值;
2)目的——限制结构的扭转;
3)计算要求——考虑偶然偏心(注意:不考虑双向地震)。
2、“层间位移角”
1)定义——按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比;
2)目的——控制结构的侧向刚度;
3)计算要求——不考虑偶然偏心,不考虑双向地震。
3、综合说明:
1)现行规范通过两个途径实现对结构扭转和侧向刚度的控制,即通过对“楼层位移比”的控制,达到限制结构扭转的目的;通过对“层间位移角”的控制,达到限制结构最小侧向刚度的目的。
2)对“层间位移角”的限制是宏观的。“层间位移角”计算时只需考虑结构自身的扭转藕联,无需考虑偶然偏心及双向地震。
3)双向地震作用计算,本质是对抗侧力构件承载力的一种放大,属于承载能力计算范畴,不涉及对结构扭转控制的判别和对结构抗侧刚度大小的判断。
4)常有单位要求按双向地震作用计算控制“楼层位移比”和“层间位移角”,这是没有依据的。但对特别重要或特别复杂的结构,作为一种高于规范标准的性能设计要求也有它一定的合理性。
限制楼层位移比是限制结构实际扭转的量值;限制扭转平动周期比,限制的是结构的抗扭能力,扭转周期过大,说明该结构抗扭能力弱(注意,结构不一定有扭转,可能是完全对称的结构),这类结构一旦遭遇意外扭转情况将会导致较大的扭转破坏。
最近有网友提出关于双向地震的相关问题,此处一并回答:
1、一般情况下,先考虑偶然偏心计算;
1)当为“质量和刚度明显不对称的结构”(可按:一般结构位移比不小于1.4、复杂结构不小于1.3把握)时,再拨开考虑双向地震开关;
2)当不为上述1)情况时,直接采用偶然偏心的计算结果。
2、对“质量和刚度明显不对称的结构”可按取偶然偏心和双向地震两次计算结构的较大值。
3、弹性层间位移角,规范要求进行宏观控制,实际工程中应根据工程的具体情况,灵活掌握
回复
3楼
关于电压的
回复
4楼
不错!谢谢楼主!
回复
5楼
最近也为这个为题苦恼,有没有高手?
回复
6楼
我也遇到这个问题,特来看看
回复