各位高手,关于地源热泵的风盘一侧水泵和地源热泵主机侧的水泵选型,想请教各位高手指点。案例:500平方别墅,空调面积430平方,地板采暖360平方,主机80.5KW,水泵选格兰富,请各位高手指导如何选型,为谢!
各位高手,关于地源热泵的风盘一侧水泵和地源热泵主机侧的水泵选型,想请教各位高手指点。
案例:500平方别墅,空调面积430平方,地板采暖360平方,主机80.5KW,水泵选格兰富,请各位高手指导如何选型,为谢!
2楼
都没有人愿意指点的呀
回复
3楼
你提供的条件不全 不敢给你分析 怕误导你!
回复
4楼
晕,你自己做的么?430平方的供暖,怎么会出现80.5KW的主机,,,,不明白你怎么搞的
回复
5楼
风盘侧水泵是指冷热水泵吧
流量按主机额定流量,考虑10%左右余量选取
扬程对于小型建筑,一般20几米就够了
但是你的500M2的别墅,不知道是一栋还是一个别墅群
也不知道机房到末端大概有多远
不敢乱估
你自己估算一下吧
估算方法:
主机阻力(按实际选取主机,一般5~8米)
机房除污器阻力(3米)
机房其它(3~5米)
末端设备(风盘,空调器,地暖盘管等3~5米)
管路阻力(沿程阻力,比阻可按设计选取,一般,技术措施要求100~300Pa/m
局部阻力可考虑沿程的40~50%)
将上述阻力累计,再考虑10~20%的余量
回复
6楼
感谢楼上的几位朋友热心指导,
项目是一个独栋别墅,因为地源热泵本身比较节能,但是常常因为选几个水泵之后电费高得吓人
所以我想我们选泵按经验选的话有可能太保守了,所以请求指点,
回复
7楼
因为上海一般是选双功能主机,空调地暖都要用热泵来带的,
主机选型的时候我们是以空调负荷为准的,一般按200W/平方,所以400多的面积空调负荷出现80多KW了。
回复
8楼
无能为力啊,帮忙顶顶吧:) :)
回复