52楼
此观点是错误的,水锤现象不会出现在循环系统的,我支持-《区域供热》09年1期里有篇文章提到以下观点:供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服热网的循环阻力,使水在网路中循环流动。当循环水泵停止工作时,水泵两侧的压力相等,水不会作反向流动。设计安装止回阀只会增加管路的阻力,无谓地消耗电能,因此,在设计中建议取消在循环水泵出口处设置止回阀。
-就是多机并联时要手动关闭不用的泵出口阀门就是了。止回阀的阻力消耗太大了!
回复
53楼
循环水系统可以取消的,但是消防及生活供水泵就必须要装,水锤现象就必需的了!
回复
54楼
我是专门做换热站工程和设计的。石家庄有需要的可以联系13933813378 QQ:254022188
回复
55楼
泵出口不装止回阀,在多泵并联运行情况下,若某台泵停机,其进出口阀门关闭不及时,可能会产生水流短路倒流,水泵倒转,致使冷水机组冷冻水(或冷却水)流量突然减少,对冷水机组的运行有不利影响。
回复
56楼
可以考虑限流止回阀详情联系13582712926张斌河北同力自控阀门
回复
57楼
我做的几个工程都是加上了,
回复
58楼
加不加止回阀 要有理论计算和实际证明啊 我是还搞不明白~
回复
59楼
肯定要加啊。
回复
60楼
嘿嘿,人家英语过四六级了。。。
回复
61楼
学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习