此观点是错误的,水锤现象不会出现在循环系统的,我支持-《区域供热》09年1期里有篇文章提到以下观点:供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服热网的循环阻力,使水在网路中循环流动。当循环水泵停止工作时,水泵两侧的压力相等,水不会作反向流动。设计安装止回阀只会增加管路的阻力,无谓地消耗电能,因此,在设计中建议取消在循环水泵出口处设置止回阀。
-就是多机并联时要手动关闭不用的泵出口阀门就是了。止回阀的阻力消耗太大了!
回复
hongliu20032001
2011年01月31日 14:45:26
53楼

循环水系统可以取消的,但是消防及生活供水泵就必须要装,水锤现象就必需的了!
回复
hongliu20032001
2011年01月31日 14:54:48
54楼
我是专门做换热站工程和设计的。石家庄有需要的可以联系13933813378 QQ:254022188
回复
zhangjk-1
2011年02月01日 20:53:04
55楼
泵出口不装止回阀,在多泵并联运行情况下,若某台泵停机,其进出口阀门关闭不及时,可能会产生水流短路倒流,水泵倒转,致使冷水机组冷冻水(或冷却水)流量突然减少,对冷水机组的运行有不利影响。
回复
zhangbin12926
2011年02月17日 10:51:15
56楼
可以考虑限流止回阀详情联系13582712926张斌河北同力自控阀门
回复
jianhua4350
2011年02月18日 11:13:44
57楼
我做的几个工程都是加上了,
回复
qidaodongnanfang
2011年02月18日 13:50:16
58楼
加不加止回阀 要有理论计算和实际证明啊 我是还搞不明白~