大家好:

我是国核电力院的梁老师,为提高报考员工通过率,我院拟于2010年6月-7月举办注册公用设备工程师(暖通,给排水,动力)考前培训班。现有部分名额,对外招生,报名即赠送考前辅导手册,包含:考点分布、应试技巧、科目介绍、考试大纲要求、历年真题精选等,我们承诺:培训学员当年不过的,第二年免费参加培训!如有意向,请联系梁老师:15011515608。QQ:1320354667。
回复
sjzlxb
2010年05月06日 10:51:41
43楼
循环泵出口要加止回阀,防止断电等原因突然停泵,产生水击,保护设备
回复
feilly03
2010年05月07日 10:27:32
44楼
应该加止回阀
回复
whly2008
2010年05月08日 20:39:08
45楼
学习
回复
ht.nirvana
2010年05月12日 00:10:49
46楼
我们单位换热站房以前是螺旋板式换热器,多台并联,循环泵为单级双吸清水离心泵,出口有止回阀,这个系统是十几年前的设计,现在站房改造已经都是板式换热机组,没有加止回阀的,说水锤的人对板式换热机组的系统设备连接方式不太清楚啊。。。
回复
49672685
2010年05月12日 08:56:09
47楼
这个问题,就没个权威的出来解答一下,我还是没弄清楚到底该不该
回复
sdshui8609
2010年05月12日 11:59:41
48楼
我是专门做换热站的,如果有需要请联系我,联系电话:13810094531
回复
sdshui8609
2010年05月12日 12:16:20
49楼
如果还有需要请联系我,联系电话:13810094531。QQ:114787825
回复
zhanglihui69
2011年01月29日 10:16:09
50楼
当循环水泵停止工作时,水泵两侧的静压力相等,水不会作反向流动
回复
guquanhe5
2011年01月29日 10:52:07
51楼
在水泵输水管路系统中,当突然停泵时,泵出口止回阀迅速关闭,致使阀出口管路中循环流速突然下降,并产生回流冲击压力,速度突变会产生冲击压力波传递,传递速度很高,可以使阀出口段压力升高至额定压力的数倍,它可以导致阀或管道破裂,产生事故。但是我还感觉,如果定压力不不是太高,可以不用止回阀。