循环泵出口的止回阀问题!
jinyan1685-163
2009年04月16日 16:19:31
来自于采暖供热
只看楼主

图纸简介: 粉磨站平面图。 附件名:20095171242546531530.zip 文件大小:3131K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

粉磨站平面图。



附件名:20095171242546531530.zip

文件大小:3131K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yizilukou
2010年03月19日 15:26:51
32楼
循环水泵出口必须放止回阀
回复
sunxingpu12
2010年04月02日 10:35:42
33楼
不能一概而论,看具体情况有的可以有的就必须加了
回复
小栓找
2010年04月02日 16:56:05
34楼
越设止回阀 水锤现象越厉害
回复
michael77666
2010年04月05日 21:33:55
35楼
兄弟,循环泵两侧的压力在停止循环的瞬间不可能相等的。
回复
shuanghejian
2010年04月27日 14:44:49
36楼
在系统并联运行时,必须加止回阀,如果二台泵、三台泵并联运行,当一台泵电源或电机发生故障导致停泵运行,没有止回阀时,导致供水管线的循环水通过故障泵,大量涌入回水管线,一方面对供水系统造成影响,更大的危害是,运行泵因供回水压差急剧降低致使电机超负荷运行,导致运行电机烧毁的事故。
回复
jianhuan04119
2010年04月27日 16:36:50
37楼
:Q
回复
songgw5537
2010年05月04日 23:25:13
38楼
水泵出口采用电动门,和水泵联锁,停泵后出口门关闭。系统出入口母管上加一联通,加一个逆止门,回水压力超过供水时开启,平衡出入口压力。启泵时供水压力高,逆止门是关闭状态。安全可靠,节省电费增加泵的水头。
回复
ztlfb886
2010年05月05日 09:49:22
39楼



这才是咱们做工程的样子,安全第一。保证自己的安全,施工人员的安全,工人的安全,设备的安全。
回复
lijin1117
2010年05月05日 11:51:48
40楼
《区域供热》09年1期里有篇文章提到以下观点:供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服热网的循环阻力,使水在网路中循环流动。当循环水泵停止工作时,水泵两侧的压力相等,水不会作反向流动。设计安装止回阀只会增加管路的阻力,无谓地消耗电能,因此,在设计中建议取消在循环水泵出口处设置止回阀。
回复
liangfang421
2010年05月06日 08:35:56
41楼
大家好:

我是国核电力院的梁老师,为提高报考员工通过率,我院拟于2010年6月-7月举办注册公用设备工程师(暖通,给排水,动力)考前培训班。现有部分名额,对外招生,报名即赠送考前辅导手册,包含:考点分布、应试技巧、科目介绍、考试大纲要求、历年真题精选等,我们承诺:培训学员当年不过的,第二年免费参加培训!如有意向,请联系梁老师:15011515608。QQ:1320354667。