2011年02月23日 00:23:36
62楼

运动的物体是有惯性的,循环泵突然停止的瞬间,原来运动的热水也要停止下来,会对泵有作用力。
您举得例子,不适用在这里吧
回复
vaden
2011年02月23日 00:33:48
63楼

首先,我认为止回阀并不会迅速关闭,它会随着水流的速度减小而延迟关闭。它的关闭,是速度头转换成的静压头与止回阀阀瓣的重力(或弹簧力)共同作用的结果,。
再有,假如说有压力冲击波的这样的观点, 我 认为此时的止回阀反而对泵体泵叶起到保护作用。

[ 本帖最后由 vaden 于 2011-2-23 00:48 编辑 ]
回复
feihe2010
2011年02月23日 16:23:47
64楼
应该加止回阀,地球人都知道
回复
wltzhch007
2011年02月24日 10:48:23
65楼
《区域供热》09年1期里有篇文章提到以下观点:供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服热网的循环阻力,使水在网路中循环流动。当循环水泵停止工作时,水泵两侧的压力相等,水不会作反向流动。设计安装止回阀只会增加管路的阻力,无谓地消耗电能,因此,在设计中建议取消在循环水泵出口处设置止回阀。
回复
feng_ch
2011年02月24日 13:50:56
66楼
泵出口都应该设置止回阀,防止泵出口流体倒流,引起泵倒转对泵的损害;

水锤靠装止回阀是阻止不了的,力是传递的。
回复
zhaolihanchun
2011年02月26日 15:49:09
67楼
一定要加的,
回复
cairuke1015
2011年02月26日 18:49:58
68楼
这不用问,肯定要装的
回复