循环泵出口的止回阀问题!
jinyan1685-163
2009年04月16日 16:19:31
来自于采暖供热
只看楼主

图纸简介: 粉磨站平面图。 附件名:20095171242546531530.zip 文件大小:3131K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

粉磨站平面图。



附件名:20095171242546531530.zip

文件大小:3131K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zcq-2004
2009年04月20日 15:15:33
12楼
我们单位所有的循环水泵均已经取消了止回阀,运行没有任何问题,止回阀起不到停电保护的作用
回复
scz5568
2009年04月20日 15:22:44
13楼
不需加止回阀,加了只会增加电耗。不知出现什么情况会用到止回阀,尤其单泵系统,供水系统需设止回阀,这是不一样的。
回复
lovemydog
2009年04月20日 21:39:31
14楼
去除,没的商量,根本没有用处,增大阻力、电耗。说水锤的人仔细想想再说吧
回复
hvac9999
2009年04月21日 00:21:48
15楼
I will installed it all the time.
回复
fsb427
2009年04月21日 11:32:50
16楼
回复
happyboy4470
2009年04月21日 11:42:14
17楼
没有必要安装止回阀,那是从给排水上copy的,我们的止回阀早就去掉了,完全没有出过问题。
回复
fudaaduf
2009年04月21日 13:42:31
18楼
不加止回阀,停机时没有问题吗?是否有发生水锤啊?只见书上说有这现象实际中美见过
回复
northyang
2009年04月22日 16:14:40
19楼
《区域供热》09年1期里有篇文章提到以下观点:供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服热网的循环阻力,使水在网路中循环流动。当循环水泵停止工作时,水泵两侧的压力相等,水不会作反向流动。设计安装止回阀只会增加管路的阻力,无谓地消耗电能,因此,在设计中建议取消在循环水泵出口处设置止回阀。对于多台水泵并联安装的情况,按离心水泵操作,不工作的水泵应关闭水泵进出口阀门,也就不需要由止回阀起隔离作用。而在北欧的供热系统在设计中,循环水泵出口也不设止回阀。
我个人也觉得应该要回止回阀。特别是双泵并联的情况,在操作工人没有严格按照操作规范执行的情况下,加止回阀可以有效防止水泵做无用功打小循环;单台泵情况下,当泵突然停止时,止回阀可以有效的防止水锤作用。但是这种情况下,如果水泵是变频运行是不是就不需要回止回阀了呢?请各位高手给出自己的结论和理由!
回复
hvac9999
2009年04月22日 21:28:56
20楼
当循环水泵停止工作时,水泵两侧的压力相等,水不会作反向流动。

This condition only valids in steady state situation, not for dynamic process.
If you sudenly stop the circulation pump with the止回阀 in the pipe system, sometimes you will hear some noise from the valve. this is due to the change of pressure both in direction and magnitude.
回复
springmark
2009年04月25日 18:00:37
21楼
在水泵输水管路系统中,当突然停泵时,泵出口止回阀迅速关闭,致使阀出口管路中循环流速突然下降,并产生回流冲击压力,速度突变会产生冲击压力波传递,传递速度很高,可以使阀出口段压力升高至额定压力的数倍,它可以导致阀或管道破裂,产生事故。