循环泵出口的止回阀问题!
jinyan1685-163
2009年04月16日 16:19:31
来自于采暖供热
只看楼主

图纸简介: 粉磨站平面图。 附件名:20095171242546531530.zip 文件大小:3131K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

粉磨站平面图。



附件名:20095171242546531530.zip

文件大小:3131K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
majing_5
2009年04月16日 17:10:43
2楼
换热机组循环泵出口处应该加止回阀。
回复
lrd2334
2009年04月16日 22:45:11
3楼
这是必须的,没得商量.
回复
hvac9999
2009年04月17日 00:29:50
4楼
换热机组循环泵出口处应该加止回阀。
You have to follow the rule.
回复
fsb427
2009年04月17日 07:23:14
5楼

跟洋鬼子学的还挺规矩
回复
jinyan1685-163
2009年04月17日 08:28:55
6楼
《区域供热》09年1期里有篇文章提到以下观点:供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服热网的循环阻力,使水在网路中循环流动。当循环水泵停止工作时,水泵两侧的压力相等,水不会作反向流动。设计安装止回阀只会增加管路的阻力,无谓地消耗电能,因此,在设计中建议取消在循环水泵出口处设置止回阀。对于多台水泵并联安装的情况,按离心水泵操作,不工作的水泵应关闭水泵进出口阀门,也就不需要由止回阀起隔离作用。而在北欧的供热系统在设计中,循环水泵出口也不设止回阀。
我个人也觉得应该要回止回阀。特别是双泵并联的情况,在操作工人没有严格按照操作规范执行的情况下,加止回阀可以有效防止水泵做无用功打小循环;单台泵情况下,当泵突然停止时,止回阀可以有效的防止水锤作用。但是这种情况下,如果水泵是变频运行是不是就不需要回止回阀了呢?请各位高手给出自己的结论和理由!
回复
hvac9999
2009年04月17日 09:24:04
7楼
《区域供热》09年1期里有篇文章提到以下观点:供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服热网的循环阻力,使水在网路中循环流动。当循环水泵停止工作时,水泵两侧的压力相等,水不会作反向流动。设计安装止回阀只会增加管路的阻力,无谓地消耗电能,因此,在设计中建议取消在循环水泵出口处设置止回阀。
不敢苟同。
出口逆止阀的作用是防止水泵由于各种原因瞬间造成的压力突升的现象。这条要求主要借鉴于苏联在20世纪初发生的由于供热系统(还是供水系统,没记住)停电导致的重大事故。
回复
wangxiuqiao2000
2009年04月17日 13:55:12
8楼
2009年04月19日 07:23:07
9楼
必安止回阀,防水锤:handshake :handshake
回复
hvac9999
2009年04月19日 11:12:56
10楼
同意楼上观点!!!!!!!!!!!!!!!!
回复