冷媒过多的冷凝压力为何会高?制冷力为何会下降?本人不能完全理解,望给与指点。
冷媒过多的冷凝压力为何会高?制冷力为何会下降?本人不能完全理解,望给与指点。
22楼
学习,感谢万分2楼顶下
回复
23楼
wangxiaotao0918 发表于 2009-4-16 18:06 制冷剂充注量增大冷凝压力:制冷系统中制冷剂大部分以液相形式存在于液体管路部分和冷凝器的后半段,制冷 …支持你一下学习了,谢谢了
回复
24楼
学习中不错
回复
25楼
本人是搞汽车空调空调、运输制冷的,说说自己的看法,仅供参考。一个正常的制冷系统,如果制冷剂加注过量系统会怎么样?多余的制冷剂应该在冷凝器后部的储液器内,储液器储存过量后(储液器已满),多余的制冷剂会储存在冷凝器的盘管的出口位(大家可以想象常用的家用空调系统)。这时如果冷凝器的盘管被过多的液态制冷剂占用,那么势必影响制冷系统的散热,造成系统高压高、温度高、低压高、系统负荷增加、压缩机输出功率增加,制冷效果差。
回复
26楼
氟利昂系统,冷凝器带储液功能。氨系统不存在。
回复
27楼
学习学习。。。。
回复
28楼
造成系统高压高、温度高、低压高、系统负荷增加、压缩机输出功率增加,制冷效果差。
回复
29楼
排气压力升高必然造成温度升高,也会造成压机负荷增大,电流增大!