四海之内皆兄弟!非抗震,但位移比调不过,快要疯了,哪位高人帮忙看看.
zhushanmei
zhushanmei Lv.8
2009年04月15日 21:52:25
只看楼主

湖南地区项目,19层,非抗震,框架剪力墙结构!平面不规则,花了三天的时间来调位移比,但是一直找不到好的方法.高层做得不少了,但是这次让我真的头疼.

湖南地区项目,19层,非抗震,框架剪力墙结构!平面不规则,花了三天的时间来调位移比,但是一直找不到好的方法.高层做得不少了,但是这次让我真的头疼.
f25994dddd6e1eb569fe.rar
648 KB
立即下载
免费打赏
blue__leaf
2010年06月17日 11:54:43
12楼
高手已现身,哥哥也不多说了。。。:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
acac8794
2010年06月17日 12:54:01
13楼
单侧长度都超过50米了,又是U型结构,不设缝U型连接部位最好加强。
回复
ppwind5
2010年06月17日 13:21:32
14楼
平面太不规则了,适当布置一些长的剪力墙吧,然后将部分框架梁加大,应该能算过的