湖南地区项目,19层,非抗震,框架剪力墙结构!平面不规则,花了三天的时间来调位移比,但是一直找不到好的方法.高层做得不少了,但是这次让我真的头疼.
湖南地区项目,19层,非抗震,框架剪力墙结构!平面不规则,花了三天的时间来调位移比,但是一直找不到好的方法.高层做得不少了,但是这次让我真的头疼.
2楼
你的05的版本,我就不调了.调了你也打不开.尽管你是非抗震地区.但你的平面太不规则.
建议在V形连接部位设一条缝.可以设改为设双柱或两头挑.当然建筑要做适当调整.
如果设缝可以减少很多剪力墙.是可以大大降低结构成本.
另外还要告诉你:非抗震不须要按高规4.3.5控制位移比.但位移角要满足要求.
回复
3楼
1:你是六度区,也是抗震区。
2:2#设缝的建议正确,平面凸凹太不规则。位移比不满足太正常了。
3:你的一些重要参数未设,如0.2Q调整,双向地震等。
4:剪力墙设置不合理,不均匀。
[
本帖最后由 fanbaozhou163 于 2009-4-16 09:46 编辑 ]
回复
4楼
谢谢楼上两位的热心帮助,小弟很感动.这个项目其实是非抗震的,但是总工要我按六度算(没办法,到时候他要审图的).当初就是考虑是非抗震才不设缝的.我今天把周边布置了一些剪力墙,位移比才勉强过了,但是确实增加了不少剪力墙.不经济.
回复
5楼
bestbear299说"另外还要告诉你:非抗震不须要按高规4.3.5控制位移比.但位移角要满足要求."
麻烦告诉一下此条出处,以前也做过非抗震的高层,周期比,位移比都要满足.我认为其实即使没有地震力,在风荷载下也会有位移,结构也会存在扭转啊.
回复
6楼
"谢谢楼上两位的热心帮助,小弟很感动.这个项目其实是非抗震的,但是总工要我按六度算(没办法,到时候他要审图的).当初就是考虑是非抗震才不设缝的.我今天把周边布置了一些剪力墙,位移比才勉强过了,但是确实增加了不少剪力墙.不经济."
认识错误,“抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计”抗规强条,你们总工是对的
回复
7楼
4.3.5条讲的是地震作用下并考虑偶然偏心时的位移比.非抗震当然不然考虑.湖南的株洲,永州,湘潭等地都是<6度区.
回复
8楼
要么增设缝,要么增加剪力墙,另外就是多看看规范,比较满足位移角要求,哪个成本增加的更多。
回复
9楼
我打不开你的模型,看楼上的都说了这多,我也就不说了,都差不多这些话
回复
10楼
如果你的层间位移本身就很小,就可以放松对位移比的要求。
回复
11楼
抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计”抗规强条,你们总工是对的
回复