基础采用筏板基础,由于核心筒处内力最大,在用JCCAD计算时,紧邻核心筒边配筋往往比其他区格大很多。有时甚至达到了让人无法接受的地步,请问大家,在实际工程中是如何处理的?谢谢你的答复
基础采用筏板基础,由于核心筒处内力最大,在用JCCAD计算时,紧邻核心筒边配筋往往比其他区格大很多。有时甚至达到了让人无法接受的地步,请问大家,在实际工程中是如何处理的?谢谢你的答复
2楼
核心筒处的底板要加厚,不知你采用的是梁板式还是平板式的?
回复
3楼
核心筒处的底板已经加厚,无论是梁板式还是平板式的基础,均有该现象,能否从力学的观点对该处进行处理?
回复
4楼
可否详细介绍一下工程的结构形式,筏板的厚度,加厚区的厚度,采用梁筏时的地基梁截面和筏板厚度,最好上传一下平面图。
回复
5楼
紧邻核心筒边的地方刚度大,所以吸收的力比较多,道理如同和剪力墙相连的梁板。所以配筋会大一些。个人观点,仅供参考。谢谢。
回复
6楼
非常感谢。一工程弹性地基梁模式计算配筋太大了,无法按照计算的配置,参照倒楼盖的计算结果适当增加了点,但还是远比弹性地基梁模式小很多,现在工程已经完工,没什么问题。我主要想问如何从力学的观点上加以处理,因为JCCAD按峰值应力进行计算(考虑基础板很刚可以调整),势必计算造成很大的浪费,甲方无法接受,同时设计者觉得也不舒服。
回复
7楼
谢谢楼主的好主题,欢迎大家对一些学术性较强的问题展开讨论,我们会根据情况给与一定的奖励,谢谢大家的支持。