紧急求救,关于管道水压的问题。
chongliu998
2009年04月12日 16:59:25
只看楼主

具体情况如下:宾馆的热水循环,水箱在九楼,通过一个离心式水泵进行主管道的热水循环,泵的规格是:5.5kw,50m扬程,我同过继电器使其每个小时运行10分钟。现在的问题是,管道能抗住水压吗?管道的抗压压力是16kg。多谢多谢!

具体情况如下:宾馆的热水循环,水箱在九楼,通过一个离心式水泵进行主管道的热水循环,泵的规格是:5.5kw,50m扬程,我同过继电器使其每个小时运行10分钟。现在的问题是,管道能抗住水压吗?管道的抗压压力是16kg。
多谢多谢!
商准
2009年04月12日 20:30:08
2楼
一般按泵出口管网压力控制开泵,而不是按时间控制。否则泵易损坏。
回复
chongliu998
2009年04月13日 00:08:16
3楼
甲方给安装的泵,24小时运转耗电量太高,也没有必要,所以我就改成了继电器的。除此之外,还有没有别的办法???
对了,管道时PPR的。
回复
waterismoney
2009年04月13日 09:56:15
4楼
1.PPR用于热水,没什么把握.
2.循环泵50M扬程,有点吓人!
回复
chongliu998
2009年04月13日 11:32:34
5楼
扬程小了能循环开吗?我主要担心管的抗压和接口处会不会出问题。
回复
tx6du
2009年04月13日 17:29:07
6楼
循环泵50M扬程?怎么计算的?
回复
chongliu998
2009年04月14日 12:01:50
7楼
是离心式水泵上标出的。
回复
duping81
2009年04月19日 22:57:52
8楼
扬程50M肯定不对头,没那么大,循环泵扬程理论上应该只需要克服管道水头损失! 加安全泄压阀,高于设定压力值自动,泄压
回复
duping81
2009年04月19日 23:00:14
9楼
循环水泵不是时间控制,也不是压力控制,应该是热水进出水水温控制的,一般温差大于5度,循环泵启动

我没做过热水,乱说的!偶是做污水处理厂的!
回复
zh_changhong
2009年04月20日 11:11:41
10楼
水泵太大啦,换台小水泵吧,用温度或时间控制都行,这样及时行水压不稳
回复
hengny
2009年04月20日 16:07:07
11楼
楼主说的是热水供水主泵吧?如果是循环泵,那你的压力可是天文数字了,仔细核对一下吧。
回复

相关推荐

APP内打开