求教:大家帮忙看看图纸设计是否合理
ywj-rr
ywj-rr Lv.2
2009年04月11日 11:14:12
来自于通风排烟
只看楼主

大家帮忙看看图纸设计是否合理,请大家多提宝贵意见

大家帮忙看看图纸设计是否合理,请大家多提宝贵意见
536eebc92c8f3d0b282b.zip
74.6 KB
立即下载
免费打赏
ywj-rr
2009年04月14日 14:49:00
2楼
郁闷,怎么没人给点意见
回复
toplhc
2009年04月15日 15:53:25
3楼
第一步明确厂房性质,丙类?还是丁类?根据不同的性质再看面积,是否属规范要求的排烟场合
第二步,若要排烟,自然排烟还是机械排烟,不清楚你是什么厂房,一般说来,单层厂房优先考虑自然排烟,无需机械排烟。
第三步,若只能机械排烟,那么再来考虑防火分区、防烟分区的划分,都有面积限制的。

另,你的排烟防火阀画得比风机还大。无定位尺寸,无系统标高,按照“防爆工艺”怎么理解?所用风管材料是否满足排烟系统要求。
防雨百叶尺寸?如果同风管尺寸,一般说来过小,风速17m/s多
回复