2楼
郁闷,怎么没人给点意见
回复
3楼
第一步明确厂房性质,丙类?还是丁类?根据不同的性质再看面积,是否属规范要求的排烟场合
第二步,若要排烟,自然排烟还是机械排烟,不清楚你是什么厂房,一般说来,单层厂房优先考虑自然排烟,无需机械排烟。
第三步,若只能机械排烟,那么再来考虑防火分区、防烟分区的划分,都有面积限制的。
另,你的排烟防火阀画得比风机还大。无定位尺寸,无系统标高,按照“防爆工艺”怎么理解?所用风管材料是否满足排烟系统要求。
防雨百叶尺寸?如果同风管尺寸,一般说来过小,风速17m/s多
回复