我这里有个表是关于变压器低压侧出线的选择表,里面有关于低压侧接地的导体的截面选择,但我不理解这个数据是怎么得来的要不要区分TN-C ,TN-S 或者TT系统,因为关于这个方面的数据我查到的不多,还请诸位前辈们给于指点,有没有规范的依据?首先说说我的理解:1. 变压器系统接地导线的截面我觉得应该区分下接地系统的类别2. TN-S系统我觉得可以按照总等电位的要求来设置接地导线 最大25平方的铜导线就可以了(一般为电源线的1/2)
要不要区分TN-C ,TN-S 或者TT系统,因为关于这个方面的数据我查到的不多,还请诸位前辈们给于指点,有没有规范的依据?
首先说说我的理解:
1. 变压器系统接地导线的截面我觉得应该区分下接地系统的类别
2. TN-S系统我觉得可以按照总等电位的要求来设置接地导线 最大25平方的铜导线就可以了(一般为电源线的1/2)
3. TN-C或者TN-C-S 是否应该按照最大的PEN出线的截面来选择或者单相对地短路电流来选择?
4. TT系统的系统接地因为应该设置漏电保护,是否可以借鉴TN-S的接地导线选择方式。
当然前提都是能够满足接地电阻的要求
文字粗糙,权当抛砖引玉!