关于放火卷帘水幕系统的讨论
czy166
czy166 Lv.2
2005年04月28日 11:30:02
只看楼主

天津消防局不允许设置特级防火卷帘。只能设置带水幕的卷帘。以前没有做过,向大家请教。1.该水幕系统是否需要单独设泵?我认为可以和消火栓系统或者自喷系统的泵合用。2.由于每个防火卷帘处都有感温释放阀(温感雨淋阀),是否就不用统一设置雨淋阀了。把管道直接接到水泵出水管上。上面所说的感温阀直接控制水泵的开启。哪位有经验,尤其是天津的朋友。请不吝赐教!!!!谢谢!

2005年04月30日 14:44:18
12楼
关于“高规”规定的特级防火卷帘是否允许使用,地区差异会很大,而且同个地区消防局的不同人观点也不同。我同事就遇见过一次,设计前找消防局的科长说可以,等出完图后审图时,换了一个科长,就不允许用了,嘿嘿,苦笑不得吧?
回复
czy166
2005年04月30日 16:21:40
13楼
看了7.2.1,消防水量应该是按照同时开启计算的。这个应该没有问题。
现在准备就按照分设水泵,按照:
水泵---水流指示器----感温释放阀----喷头
的模式来设计了。报上去再说了!

回复
zhoudongyun
2005年04月30日 16:36:43
14楼
规范:“雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定”。
我想向各位请教:“雨淋阀控制的喷头”是不是雨淋阀后所有的喷头流量之和,“同时开启用雨淋阀”,这个同时开启雨淋阀是怎么确定。
回复
lhytt01
2005年05月01日 09:07:00
15楼
有那位天津的朋友知道,天津消防局允许防火卷帘处做加密喷头允许吗
回复
little_strong
2005年05月28日 14:21:27
16楼
个人觉得用于防火卷帘冷却保护的话,用加密喷头就可以了
回复
yanwangnanfei
2005年05月28日 21:03:11
17楼
同意16楼意见
回复
黄cyzf
2005年05月28日 22:32:13
18楼
1.水幕系统最好单设泵。和消火栓或喷淋合用都不好控制!
2.你说的感温释放阀(温感雨淋阀)我不知是啥部件!我做过是由闭式喷头控制雨淋阀启,雨淋阀启泵的!
回复
czy166
2005年05月31日 12:36:53
19楼
18楼:感温释放阀(温感雨淋阀)我也不知道是什么东西。是标准图集上面的东西。也是用闭式喷头启动的。


14楼:雨淋阀应该有他的控制方式。某几个区域合用,或单独使用一个或几个雨淋阀。当探测到火灾,经确认,就会开启相应的雨淋阀。“雨淋阀控制的喷头”应该就是雨淋阀后所有的喷头流量之和。个人观点!
回复
tgyd
2005年05月31日 15:02:40
20楼
关于特种防火卷帘在<建规>报批稿中已经明确使用,建规是天津消防所编制的.应该可以使用.
如果采用普通卷帘,只能采用防火冷却方式,作用时间应大于3小时,放宽到2小时是错误的.
防护冷却系统应该独立设置,不能与其他系统合用,不仅仅是时间问题,水泵的流量也有问题,很难作到在经济流量范围.
用感温释放阀(雨淋的一种)是可以的,采用闭式启动.
也可以采用闭式系统,侧喷喷头.
回复
czy166
2005年05月31日 16:11:50
21楼
20楼:真是不知道为什么他们不让用特种卷帘。这个是建审处处长亲自重点说的问题!因为天津都是庄基,要是没有预先做这个大水池,再加基本就不可能了。是特别交代的!两小时也是他们亲口说的。真是搞不懂!!!!