求助,关于水幕和水喷雾系统计算
songxl827
songxl827 Lv.8
2006年09月21日 00:20:02
只看楼主

某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方

室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方
舞台雨淋系统V=76.8
舞台水幕系统V=58
水喷雾V=118.8
消防水池V=108+57.6+76.8+58
118.8=419.2

这是我在这里下载的一道题目,请问水幕系统和水喷雾的体积是如何得出的,谢谢:
免费打赏
songxl827
2006年09月21日 10:37:21
2楼
我算不出来这两个结果-_-!!!
回复
jxnclwh894171
2006年09月21日 14:01:04
3楼


你的计算是错误的,请仔细看规范,大,按应该是415.2M3
回复
makoto412
2006年09月21日 15:17:13
4楼
室内自喷为什么按面积算流量的时候不用乘1。3???
回复
songxl827
2006年09月21日 16:32:59
5楼


谢谢,我感觉也是
那个答案是题目上给的~~
回复
kgq
2010年05月20日 15:03:11
6楼
感觉这题有问题
求消防水池不用把全部都加上
应该是同时开启的加上
回复
yangfan2004_cyp
2010年05月20日 17:11:43
7楼
感觉都不对
回复
zhenziyi
2010年06月13日 15:30:09
8楼
水幕的是如何计算的啊
回复