雨淋、水幕系统设计流量的探讨
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年01月19日 12:22:04
只看楼主

《喷规》05版9.1.8雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。条文解释:采用多台雨淋阀,并分区逻辑组合控制保护面积的系统,其设计流量的确定,要求首先分别计算每台雨淋阀的流量,然后将需要同时开启的各雨淋阀的流量迭加,计算总流量,并选取不同条件下计算获得的各总流量中的最大值,确定为系统的设计流量。

现在有一系统为雨淋和水幕系统共用一组消防泵,共设11组雨淋阀:其中水幕系统一套,雨淋系统10套,按照规范的条文解释应该首先分别计算出11组雨淋阀的流量,之后呢?怎么判断哪几个雨淋阀需要同时开启呢?如图中根据每个雨淋阀控制区域的作用面积为160平米而将其中的后舞台一个防火分区使用了3台雨淋阀进行控制,这是针对这个防护区需要同时开启几个雨淋阀?相邻的两个?还是这个区的全部雨淋阀?雨淋系统和水幕系统需要同时开启吗?

1169180522775.jpg

ziqiangbuxi
2007年01月19日 12:22:55
2楼
雨淋和水幕的系统图
回复
yanglan
2007年01月19日 12:59:04
3楼
雨淋的流量与分区有关, 有的就一个阀组开,单排多个布置,就可以是两个阀组, 双排多组布置,就有可能是4组阀组同时开启,
至于雨淋系统和水幕系统的同时开启问题,我认为是考虑同时开启的
回复
ziqiangbuxi
2007年01月25日 12:39:04
4楼
谢谢yanlan。我看了一些相关的资料,雨淋系统的流量和分区密切相关,因此分区的划分尤为重要。一般以矩形划分居多,而很少以“田”字形式划分。
回复
yanglan
2007年01月25日 18:47:18
5楼
哈哈,干嘛这么客气,
相互学习,相互帮忙
回复
tjwss
2009年02月22日 20:22:33
6楼
111111111111111111111111111111
回复
xfd831
2009年02月23日 00:47:27
7楼
你这个开2个,不过你这个雨淋系统作用面积划分个人感觉不太合适,长宽比太过了。
回复
ggggbao
2009年02月24日 12:17:29
8楼
8.2.8 设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不得小于50mm。
其条例说明里说洗衣机设专用地漏,说设一个的怎么解释 8.2.8的条文和条例说明?
回复
hf992434
2009年02月24日 16:43:24
9楼

??怎么说这个呢?另开一个话题啊
回复
xbc98353
2009年08月03日 15:31:18
10楼
dsdfasfdsafsdf
回复