最近在做一个改造项目,在原有车间内新加了10多台设备。如车床,液压机,铣镗床,线切割机,剪切机等金属加工车床。大的额定功率70kw(2台),中等的15kw(8台左右),小的额定功率2kw。由于原有上级变压器容量有限,所以要求计算上裕量不能太多。查第三版设计手册的话,此类小批量金属加工车床的功率因数多在0.55左右。设备分组数量少,功率差距大。又不能完全按手册需要系数取0.2~0.3。我现在大设备需要系数取0.9的话计算电流显的过大了。想请教下有这方面经验的大侠,上述的机械加工车床功率因数一般实际有多大啊?
业主光给了个功率和电压就说是铭牌数据,俺明天看能不能再要到额定电流。
多谢各位;)
2楼
精加工用机床的功率因数在0.78左右,只是在运行中的暂载率很低,可取0.45,再看多台机床的同时系数如何。
(70X2+15X8)X0.45/0.78=150KVA
电流 I = 150/(1.732X0.38)=228A
变压器容量S=1.732X0.4X228=158KVA
回复
3楼
建议功率因数=0.5 需要系数去0.16
计算得电流为74
视在功率48.64
应该可以满足要求
回复
4楼
谢谢楼上的前辈们,业主还是无法给出额定电流。
该车间现场有原有的三个备用电源。均为35kw,63A左右,可供此次使用。
我现在将部分小功率设备分给这三个备用电源,每个电源负载3-4个。此时计算负荷的需要系数是不是该取0.9呢?
剩下2台70kw的设备和3台15kw的设备由新增配电柜供电,此时需要系数若取0.45。会不会导致两台大设备公用时跳闸呢?
目前我将2台70kw的需要系数取0.8,功率因数0.6。3台15kw的需要系数取0.3,功率因数0.6。 请问这样计算会否太过保守?
谢谢大家;)
回复
5楼
我做过一个发动机工厂的机加工车间,从投入使用来看功率因数取0.6,需要系数取到0.3~0.4足够了!这可是实际经验,是用来加工发动机缸体\缸盖的!
回复
6楼
谢谢楼上的兄弟哈 。。。。。。。
回复