各位:要不要装电容柜
zmq1966
zmq1966 Lv.3
2009年04月06日 22:25:20
只看楼主

有台80KV变压器,本月用电:有功尖峰 有功高峰 有功低谷 有功总42KW.H 496KW.H 199KW.H 738KW.H 有功铜损 有功铁损 无功合计 高峰电量 低谷电量 尖峰电量 11 168 1204 574 286 57我刚学,请问各位,这台变压器要装电容柜嘛?如果要装,装几只电容 .另 高峰电量 低谷电量 尖峰电量 是怎样计算,用什么计算公式计算?谢谢

有台80KV变压器,本月用电:
有功尖峰 有功高峰 有功低谷 有功总
42KW.H 496KW.H 199KW.H 738KW.H

有功铜损 有功铁损 无功合计 高峰电量 低谷电量 尖峰电量
11 168 1204 574 286 57

我刚学,请问各位,这台变压器要装电容柜嘛?如果要装,装几只电容 .另 高峰电量 低谷电量 尖峰电量 是怎样计算,用什么计算公式计算?谢谢
免费打赏
lingxuct
2009年04月07日 07:33:28
2楼
总有功738,总无功且有1204,肯定需要补偿。但你这没说用电功率,只有用电量,计算后的偏差较大。
tgφ1=1204/738=1.6314 cosφ2=0.95 tgφ2=0.3287
高峰期按6小时计算,496/6=82.7KW

Q=P(tgφ1—tgφ2)=82.7(1.6314—0.3287)=108kvar

上面计算错了,看成一天的用电量了,高峰期按60小时计算,补偿为10.8kvar。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-7 07:36 编辑 ]
回复
yyyyyy1314
2009年04月07日 09:18:38
3楼
从 供 电 局收 费 的 角 度 来 说,如 果 用 电 性 质 是 居 民 照 明 用 电、非 居 民 照 明 用 电、商 业 用电,则 不 用 装。
其 他 用 电 性 质 我 记 不 清 楚,请 咨 询 供 电 局 。

楼 主 提 供 的 资 料,看 起 来 象 低 压 计 量。
这 些 数 据 象 是 供 电 局 的 电 费 发 票 清 单 上 的。有 很 多 看 不 懂 的 地 方。
为 什 么 有 功 有 个“有 功 总”,无 功 却 不 是“无 功总 ”而 是“无 功 合 计”?是 含 无 功 损 耗 的 合 计 吗?
供 电 局 没 有 给 出 无 功 损 耗,也 不 知 道 有 功 损 耗 是 怎 么 计 算 出 来 的。
楼 主 如 果 能 提 供 扣 除 变 压 器 损 耗 以 后 的 无 功 电 量,2 楼 这 位 朋 友 能 提 更 好 的 建 议。
回复
yyyyyy1314
2009年04月07日 09:22:03
4楼
我在3楼的回贴,加空格的原因是,系统说这些内容不健康,被“河蟹”了。
纯技术性的回贴也这样,真想“草泥马”
回复
zmq1966
2009年04月07日 20:53:02
5楼
此厂设备总功率约四五十千瓦,用电极不规律有时一天用不了几千瓦,总配电箱没有无功表,只能凭电力公司单作参考.
回复
一指慢
2009年04月07日 21:03:09
6楼
1、“楼 主 提 供 的 资 料,看 起 来 象 低 压 计 量。”
80KVA的变压器是低 压 计 量。
2、“为 什 么 有 功 有 个“有 功 总”,”
这个“有 功 总”是抄见电量。即有功尖峰、有功高峰、有功低谷的总合。
3、“无 功 却 不 是“无 功总 ”而 是“无 功 合 计”?是 含 无 功 损 耗 的 合 计 吗?””
是的。80KVA的变压器低压侧是不装无功表的。这个1204Kvar是变压器的月无功损耗。
4、“也 不 知 道 有 功 损 耗 是 怎 么 计 算 出 来 的。”
是按变压器的容量算的(铜损加铁损)
5、“另 高峰电量 低谷电量 尖峰电量 是怎样计算,”
这是复费率电能表内部分时分段计算后显示在屏上的。
回复
yyyyyy1314
2009年04月07日 22:46:30
7楼
如果低压侧只安装有功表,不安装无功表,那么“无功合计”就是供电局根据变压器容量估算的,跟有功电量无关,而且每月的“无功合计”都差不多。在这种情况下,安装无功补偿装置根本不会影响电费。

另外,我手里有电力部门在上世纪六十年代发行的变压器损耗表,好象现在还在用。80kVA的变压器按100kVA算,每月的无功损耗有5000多kvar。
回复
jingtx
2009年04月08日 00:41:21
8楼
你的变压器才80KVA,够不上大工业用电,大工业用电最低好像是250KVA,不知道执行的是什么标准,标准不一样,功率因数考核标准也不一样,有0.80,0.85, 0.90, 三个标准,参考一下水利电力部文件国家物价局功率因数调整电费办法
回复
一指慢
2009年04月08日 00:41:27
9楼
“这个1204Kvar是变压器的月无功损耗。”
变压器的月无功损耗与有功负荷是有关联的。
空载时,不同的变压器无功变损是不一样的(各有一个定值)。
带负荷时,隨负荷的增加无功变损也增大。
我这里80的变压器是不考核功率因数的。
回复
zmq1966
2009年04月10日 20:38:17
10楼
是够不上大用户,好象150KV以上设有电容柜
回复
一指慢
2009年04月11日 00:19:31
11楼

各地的要求是不同的。我处100KVA(含100)以上就必须设有电容柜了。
回复

相关推荐

APP内打开