救急,水泵引起的管道噪音(生孩子的计划都搁浅了)!各位老大帮忙
simon_mushan
2009年04月03日 12:46:24
只看楼主

我家住6层,客厅旁边就是管道间。管道间有高区和中区的上水管。水泵在地下二层,一共有6个(物业说是变频的,自动轮流切换)。四个现象:1 ) 高区上水管发出嗡嗡的声音,震动也比较厉害。 家里的卧室都能听到声音,墙里也全是这种声音。2) 声音不是特别刺耳,感觉就像洗衣机那种嗡嗡的低频噪音。噪音会从早到晚一直持续,但一天大一天小。3)一楼的声音最大,越往上声音越小。4)入住了3年,今年突然就出了这个问题。声音挺大的,影响休息[s:43]

我家住6层,客厅旁边就是管道间。管道间有高区和中区的上水管。水泵在地下二层,一共有6个(物业说是变频的,自动轮流切换)。

四个现象:
1 ) 高区上水管发出嗡嗡的声音,震动也比较厉害。 家里的卧室都能听到声音,墙里也全是这种声音。

2) 声音不是特别刺耳,感觉就像洗衣机那种嗡嗡的低频噪音。噪音会从早到晚一直持续,但一天大一天小。

3)一楼的声音最大,越往上声音越小。

4)入住了3年,今年突然就出了这个问题。声音挺大的,影响休息[s:43]

两点疑问:
1。加支架----每隔多大距离加一个支架?是从我们这一层一直到地下二层的泵之间的管子都加么?

2。排掉管内积气----一楼声音大,越往我们家越小,这个现象与管内积气有关联么?

[ 本帖最后由 simon_mushan 于 2009-4-3 22:43 编辑 ]
免费打赏
zhc_
2009年04月03日 16:20:46
2楼
建筑室内给排水管道噪声的分析与控制
http://www.gpszy.com/?action-viewthread-tid-1741

建筑室内给排水管道噪声的分析与控制
heijindishi 发表于: 2009-1-07 21:12 来源: 给排水论坛|中国给排水资源网

1.1 给水管道噪声分析
给水管道噪声可归纳为三类(1)流水噪声:水在管道中流动会自然的发出噪声,是由于水流与管壁及空气摩擦或对管道产生冲击引起振动而产生的。给水管中的水流为满流,流速通常比较大,当水流经过一些管道配件如弯管接头、十字形管、T形管等时,流向会发生变化,根据动量定理,水流会对管壁产生冲击而引起管路的振动;此外,水龙头开启时产生的噪声也比较大,是由三种噪声组成,即水锤噪声、水流冲击受水器具产生的噪声和水流与空气摩擦产生的噪声。
在背景噪声为30dB的环境下,对室内最常用的DN15水龙头和坐便器水箱水阀在额定流量下快速开启时产生的噪声进行测定的结果见表1
在同样的环境下,对DN15水龙头在额定流量下开启所产生的冲水噪声(受水器具为陶瓷盆)进行测定的结果见表2。
从上表可见,DN15水龙头和坐便器水箱水阀这两种给水配件在突然开启时产生的噪声很大,已经超过了《城市区域环境噪声标准》的规定,建议采用缓慢开启方式;给水配件放水产生的冲水噪声一般随着开启程度的增大而变大。
(2)气蚀噪声:管道水流中的溶解空气会因为温度的升高和压力的降低而不断的释放出来,积聚在管道顶部,久而久之就会形成气团。气团的形成不仅会降低管道的输水能力,还会产生局部压力冲击,引起强烈的噪声和振动。这种噪声在集中热水给水系统中经常发生。
(3)水击振动噪声:各种阀门和水泵突然开闭时,使得水流速度和动量发生急剧变化,从而引起水流压强的骤然变化,即水击现象。水击所产生的增压波和减压波交替进行,引起管壁和阀门的剧烈振动。水击的危害性很大,不仅产生很大的噪声,而且严重时会使管路发生破裂。
另外,现在高层建筑一般都设有加压泵房,自来水必须二次加压才能达到顶层。加压泵房内的水泵在运行时的轰鸣声很大,并且可以通过管道传导进入室内,尤其对底层住户影响比较大。
2 建筑给排水管道噪声的控制
2.1 给排水管道和设备布置
给排水管道和设备的布置应与建筑结构相结合,彼此协调一致,为人们营造一个安静的居住和工作环境。给水管道不宜穿过有较高安静要求的房间,如卧室、录音室、阅览室等;当卫生间紧贴卧室等需要安静的房间时其给排水管道应布置在不靠卧室的墙角,旅馆客房的卫生间其立管应布置在门朝走廊的管井内;泵房的位置要布置恰当,不得布置在需要安静的房间(如卧室、教室等)的上下及与其毗邻的房间内。
2.2 给水管道噪声的控制
(1)合理确定水流的流速和压力控制流速和压力是防治给水管道噪声的关键。
管段的流量确定后,流速的大小将直接影响到管道系统技术、经济的合理性,流速过大易产生水锤,引起噪声,损坏管道或附件,并将增加管道的水头损失,提高建筑内给水管道所需的压力;流速过小,又将造成管材的浪费。表3、表4分别为各种给水管道的流速要求和生活给水不同管径的适宜流速。


biao1-4.JPG


高层建筑给水系统应采取竖向分区供水,一般按下列要求分区:住宅、旅馆其最低卫生器具的静水压宜为0.3—0.35MPa;办公楼、教学楼、商业楼宜为0.35—0.45MPa。
(2)为降低管道水流引发的振动噪声,可根据条件选用比重大的给水管材和卫生器具,并按规范设置管道支吊架。不同的管材有不同的支吊架间距要求;设计管道固定支架时,还应考虑承受管道温度变化而引起的胀缩力。
(3)为降低管道的气蚀噪声,上行下给式热水系统的配水干管最高处及向上抬高的管段应设自动排气阀;下行上给式系统可利用最高配水点放气,当入户支管上有分户计量表时,宜在各供水立管顶设自动排气阀 。
(4)为降低水击引发的噪声,可增加管路开启或关闭时间,使过程延长,因此可采用缓开缓闭的给水配件;亦可在管路中装置各种安全瓣(如空气混合器等),在水击发生瞬间可将部分水从管中放出,或把部分空气引入管中 。
为了控制噪声的传播,给水管道在穿越楼板和墙时,管道外壁和洞口之间应填充弹性材料;敷设在墙槽内的管道,宜在管道外壁缠绕厚度不小于10mm的毛毡或沥青毡;管道的支吊架也应考虑隔振要求 。
回复
zhc_
2009年04月03日 16:25:04
3楼
1. 水泵机组

  上海市自来水公司要求,室外给水管压力应小于或等于4.5MPa,因此不少高层住宅楼内须设水泵房;在住宅给排水工程中,水泵机组是主要的噪声源,水泵运转是的噪声通过空气传声和房屋结构固体传声,影响2~3层住户。

  设计时,采用一下措施可有效降低水泵机组产生的噪声。

  1) 水泵机组的设置

  住宅内的水泵房可布置在商业用房、架空层等房间下方的地下室内,不得布置在住宅下方。

  2) 水泵机组的选型

  选用低噪声水泵可以有效解决问题。例如,经同济大学声学研究所测试,J&J-SP系列不锈钢给水潜水泵运行噪声小于或等于40db,降低噪声效果十分明显。

  3) 水泵吸水管和出水管上,应装设可曲挠橡胶接头、可曲挠橡胶异径管等隔震管件,一般可按每个可曲挠橡胶接头具有插入损失15~20db的隔震效果来估算隔震管道配件的数量。

  4) 水泵机组的出水管架空管段(在泵房内)采用弹性悬吊支架。

  5) 水泵出水管道穿墙或楼板时,洞口与管外壁间填充弹性材料,防固体传声。
回复
陈大亮
2009年04月04日 17:52:34
4楼
水泵出水管道穿墙或楼板时,洞口与管外壁间填充弹性材料,防固体传声。
回复
simon_mushan
2009年04月04日 22:31:35
5楼


管道间的管道是直接嵌在楼板中的,管子与楼板之间没有空隙,也没填充物。漏在外面的管道倒是给包了一下。可以在地板上围绕管道凿出个洞口么?会不会影响建筑构造?

[ 本帖最后由 simon_mushan 于 2009-4-5 17:33 编辑 ]
回复
zhibang8866
2010年05月12日 20:10:52
6楼
:time:
回复
jiajialong1314
2010年05月13日 22:24:32
7楼
:loveliness:
回复
fetal_love
2010年05月14日 11:00:42
8楼
一,检查水泵出水口是否已经增加消能的柔性管件

二,检查管道敷设过程的其他污染源

不过,我怀疑就是水泵的原因,奇怪呢,震了那么就,咋管道就不断裂呢?
回复
小堂001
2010年05月17日 11:30:55
9楼
感觉这个也就是启动的时候声音有。
如果是管子震动声,那就在楼上所说的再+一点吧,在支架抱箍与管壁间用橡塑或泡沫等来隔开,如果是管内水流声的话,那就检查一下排气阀了