建筑室内给排水管道噪声的分析与控制
http://www.gpszy.com/?action-viewthread-tid-1741
建筑室内给排水管道噪声的分析与控制
heijindishi 发表于: 2009-1-07 21:12 来源: 给排水论坛|中国给排水资源网
1.1 给水管道噪声分析
给水管道噪声可归纳为三类(1)流水噪声:水在管道中流动会自然的发出噪声,是由于水流与管壁及空气摩擦或对管道产生冲击引起振动而产生的。给水管中的水流为满流,流速通常比较大,当水流经过一些管道配件如弯管接头、十字形管、T形管等时,流向会发生变化,根据动量定理,水流会对管壁产生冲击而引起管路的振动;此外,水龙头开启时产生的噪声也比较大,是由三种噪声组成,即水锤噪声、水流冲击受水器具产生的噪声和水流与空气摩擦产生的噪声。
在背景噪声为30dB的环境下,对室内最常用的DN15水龙头和坐便器水箱水阀在额定流量下快速开启时产生的噪声进行测定的结果见表1
在同样的环境下,对DN15水龙头在额定流量下开启所产生的冲水噪声(受水器具为陶瓷盆)进行测定的结果见表2。
从上表可见,DN15水龙头和坐便器水箱水阀这两种给水配件在突然开启时产生的噪声很大,已经超过了《城市区域环境噪声标准》的规定,建议采用缓慢开启方式;给水配件放水产生的冲水噪声一般随着开启程度的增大而变大。
(2)气蚀噪声:管道水流中的溶解空气会因为温度的升高和压力的降低而不断的释放出来,积聚在管道顶部,久而久之就会形成气团。气团的形成不仅会降低管道的输水能力,还会产生局部压力冲击,引起强烈的噪声和振动。这种噪声在集中热水给水系统中经常发生。
(3)水击振动噪声:各种阀门和水泵突然开闭时,使得水流速度和动量发生急剧变化,从而引起水流压强的骤然变化,即水击现象。水击所产生的增压波和减压波交替进行,引起管壁和阀门的剧烈振动。水击的危害性很大,不仅产生很大的噪声,而且严重时会使管路发生破裂。
另外,现在高层建筑一般都设有加压泵房,自来水必须二次加压才能达到顶层。加压泵房内的水泵在运行时的轰鸣声很大,并且可以通过管道传导进入室内,尤其对底层住户影响比较大。
2 建筑给排水管道噪声的控制
2.1 给排水管道和设备布置
给排水管道和设备的布置应与建筑结构相结合,彼此协调一致,为人们营造一个安静的居住和工作环境。给水管道不宜穿过有较高安静要求的房间,如卧室、录音室、阅览室等;当卫生间紧贴卧室等需要安静的房间时其给排水管道应布置在不靠卧室的墙角,旅馆客房的卫生间其立管应布置在门朝走廊的管井内;泵房的位置要布置恰当,不得布置在需要安静的房间(如卧室、教室等)的上下及与其毗邻的房间内。
2.2 给水管道噪声的控制
(1)合理确定水流的流速和压力控制流速和压力是防治给水管道噪声的关键。
管段的流量确定后,流速的大小将直接影响到管道系统技术、经济的合理性,流速过大易产生水锤,引起噪声,损坏管道或附件,并将增加管道的水头损失,提高建筑内给水管道所需的压力;流速过小,又将造成管材的浪费。表3、表4分别为各种给水管道的流速要求和生活给水不同管径的适宜流速。
biao1-4.JPG
高层建筑给水系统应采取竖向分区供水,一般按下列要求分区:住宅、旅馆其最低卫生器具的静水压宜为0.3—0.35MPa;办公楼、教学楼、商业楼宜为0.35—0.45MPa。
(2)为降低管道水流引发的振动噪声,可根据条件选用比重大的给水管材和卫生器具,并按规范设置管道支吊架。不同的管材有不同的支吊架间距要求;设计管道固定支架时,还应考虑承受管道温度变化而引起的胀缩力。
(3)为降低管道的气蚀噪声,上行下给式热水系统的配水干管最高处及向上抬高的管段应设自动排气阀;下行上给式系统可利用最高配水点放气,当入户支管上有分户计量表时,宜在各供水立管顶设自动排气阀 。
(4)为降低水击引发的噪声,可增加管路开启或关闭时间,使过程延长,因此可采用缓开缓闭的给水配件;亦可在管路中装置各种安全瓣(如空气混合器等),在水击发生瞬间可将部分水从管中放出,或把部分空气引入管中 。
为了控制噪声的传播,给水管道在穿越楼板和墙时,管道外壁和洞口之间应填充弹性材料;敷设在墙槽内的管道,宜在管道外壁缠绕厚度不小于10mm的毛毡或沥青毡;管道的支吊架也应考虑隔振要求 。