【重要更改,详细过程,待分析解答】A、C相逆相序,变压器变化?保护变化?
liliang0205
2009年04月03日 00:40:03
来自于变压器
只看楼主

保护装置用的是“深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统”,说明书均是指《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》,变压器差动保护使用的是其中“ISA-387G变压器差动保护装置”。见附件该变压器为35kV-10kV,高压侧进线为逆相序,变压器低压侧出现相序与高压侧对应,也就是也为逆相序,高低压侧的CT均按照相应相序安装和接线,所以,从CT二次侧出现到“深圳南瑞 ISA-300”装置也是逆相序电流进入。

保护装置用的是“深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统”,说明书均是指《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》,变压器差动保护使用的是其中“ISA-387G变压器差动保护装置”。见附件
该变压器为35kV-10kV,高压侧进线为逆相序,变压器低压侧出现相序与高压侧对应,也就是也为逆相序,高低压侧的CT均按照相应相序安装和接线,所以,从CT二次侧出现到“深圳南瑞 ISA-300”装置也是逆相序电流进入。
正常的情况下,高压侧按照ABC相序接入,向量图如下:

当变压器高压侧接入为“CBA”时,变压器联结组别不会发生变化,任然是YND11,同样是低压侧电流超前高压侧30°,只是为逆相序。
当我们试图将CT二次电流(反相接入装置,即这个时侯把我们看见的A411接入本应该接C411的端子,我们看见的C411接入装置的A411),(也就是A411接入P10-3,C411接入P10-1------参见《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》第228页)在引入装置“深圳南瑞ISA-300”的时候,变压器投运发生比率差动动作。
但是,我们将这个逆相序的电流接入保护装置,顺序按照“本应该正确的变压器相序接线”的顺序,也就是按照A411接入P10-1,C411接入P10-3),差动保护是正确的,但是会发一个“母线PT断线告警”。
问题一:为什么会发这样一个告警?
问题二:为什么这样的逆相序电流接入装置,差动保护是正确的?我们装置里面设置的联结组别还是Yd11,但是从《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》第217页的公式看来,应该是有影响的吧?
问题三:为什么我们将AC相换相接入装置,会出现比率差动动作?
可能还有一些问题,不过目前我有些没有搞明白,先这样吧。
标题 版块 最后发表 状态
《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》
一直没有发上来,换了张帖子重新发的。链接:
http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1330053&ofid=0&extra=page%3D1&frombbs=1

[ 本帖最后由 liliang0205 于 2009-4-27 21:44 编辑 ]

DCM))7XXT@)Y9V{`L8PJ8C9.jpg

1805eda261537652391e.rar
49.0 KB
立即下载
2313076d2b762b2ad839.rar
5.4 MB
立即下载
9c231bcb774735ab5153.rar
9.2 MB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2009年04月03日 04:13:18
2楼
一次反相序,与二次无直接关系。只要CT对好同一相就可以了。
回复
pc0610
2009年04月03日 13:22:15
3楼
负序会动作,虽然电压相序可以调整,与电流的夹角调整不大好调整,接线容易混了
回复
liliang0205
2009年04月03日 23:59:00
4楼


目前的问题是这样的:变压器进线是AC反相,B相正常。为什么和二次没什么关系呢?这样子是不是变压器的运行的时候的“联结组别”会发生变化?原来是YD-11,会变成什么?

[ 本帖最后由 liliang0205 于 2009-4-4 09:04 编辑 ]
回复
hczlw
2009年04月04日 21:13:03
5楼
接反了对负荷是没关系的,只要在10kv侧不做并列就行,如果在10kV侧和其它线路并列,因为其它线路的相序和这条线路不至,会发生短路故障

这样子是不是变压器的运行的时候的“联结组别”会发生变化?原来是YD-11,会变成什么?
你的意思是说这条接反了的线路上所带的变压器的连接级别会发生变化?如果一次侧按正常相序进行对比,连接级别是变了,但是如果只看接在这条线路上的变压器的两侧,还是YD-11
回复
jiangnanshiwojia
2009年04月05日 12:49:05
6楼
一次:10kV侧,电压为逆序。对单相负荷没影响,但对三相负荷,尤其电机,是致命的伤害,电机反转,有可能找造成电机堵转而烧毁。更严重的是造成人员伤亡。出现这种情况,将成为工业用户的罪人。

二次:电压相序为逆序,电流相序也为逆序,这样负序电压为相电压,负序电流为相电流,有的装置可能要报警。变压器的电气量保护主要是差动保护和复压闭锁方向过流保护。对差动保护没影响,因为“实际的电气接线组别还是Yd-11”。对复压闭锁方向过流保护也没影响,因为复压取线电压的大小或零序电压的大小,虽然产生了负序,但没有产生零序,所以对复压元件没有影响;对方向元件,由于变压器带的是负荷,不管接入的是正序电压还是逆序电压,其功率因素角永远是不会变的,所以对方向元件没有影响。

验证“实际的电气接线组别还是Yd-11”的方法。
1、找三个220/36V单相变压器。
2、组成YD-11接线。
3、在220kV侧通入逆序三相交流电,然后测量高、低压侧对应相的电压相位差,会发现低压侧电压仍然超前高压侧30度。只不过高、低压侧的电压相序是逆序,画图的时候要画逆序的Yd-11相量图。

[ 本帖最后由 jiangnanshiwojia 于 2009-4-5 13:04 编辑 ]
回复
hczlw
2009年04月05日 15:47:55
7楼

二次相序相对一次侧为负序了,但是如果把这个所谓的“负序”加到负序电压过滤器中,是不会有负序分量输出的。如果把变压器换成五点钟接线的,二次侧输出情况和现在是一样,这个时候,当然不会包括负序分量
回复
xgame
2009年04月08日 10:26:59
8楼
你说反了是指一次侧接线反了?还是其他
还有二次侧是如何接线?
情况比较多,说清楚才好分析
回复
liliang0205
2009年04月27日 21:46:08
9楼
2009年05月07日 18:00:18
10楼
答1:因为接入保护电压为反相序,保护认为有负序电压因而告警。具体看一下保护装置的pt断线判据。
答2:这个可以具体画一下11点变压器组别及实际相量图,如果一二次CT均以变压器上标示的ABC为标准接线(也就是A411接入P10-3,C411接入P10-1)流入保护低压侧电流 Ia Ib Ic 而流入高压侧电流为IA IB IC 此时差动电流ICD=Ia-k(IC-IB)=k"(IC-IB)-k(IC-IB)刚好 平衡,此时保护不动作。
答3:与答二相同分析。若按照实际高压引线标示ABC接线,A411接入P10-1,C411接入P10-3。此时变压器可看做是Yd1变压器,二保护平衡的是YD11,
ICD=Ia-k(IA-IB)=k"(IA-IC)-k(IA-IB)大于差动门槛值而动作。
这个时候最好选择改一次进线相序,如果改二次涉及变动的很多,后续涉及问题也很多,除了CT差动保护卷在这里刚好平衡不需要改,而高低压PT,所以低压配电柜CT均要该线,电度表,测量卷均要考虑,改线后保护动作报文可能与实际不符等问题
回复
moon200
2009年05月07日 18:08:17
11楼

如果一次进线反了 流入保护电压 a滞后b b滞后c120 任然会判断为负序电压,一二次不改线的情况下差动是不会动作的,如果要将差动卷也一起该线的话 还应改动保护的平衡参数 如果你二次ct以主变二次为基准接线这该为YD5 若以高压侧进线为基准应该改为YD1