【重要更改,详细过程,待分析解答】A、C相逆相序,变压器变化?保护变化?
liliang0205
2009年04月03日 00:40:03
来自于变压器
只看楼主

保护装置用的是“深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统”,说明书均是指《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》,变压器差动保护使用的是其中“ISA-387G变压器差动保护装置”。见附件该变压器为35kV-10kV,高压侧进线为逆相序,变压器低压侧出现相序与高压侧对应,也就是也为逆相序,高低压侧的CT均按照相应相序安装和接线,所以,从CT二次侧出现到“深圳南瑞 ISA-300”装置也是逆相序电流进入。

保护装置用的是“深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统”,说明书均是指《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》,变压器差动保护使用的是其中“ISA-387G变压器差动保护装置”。见附件
该变压器为35kV-10kV,高压侧进线为逆相序,变压器低压侧出现相序与高压侧对应,也就是也为逆相序,高低压侧的CT均按照相应相序安装和接线,所以,从CT二次侧出现到“深圳南瑞 ISA-300”装置也是逆相序电流进入。
正常的情况下,高压侧按照ABC相序接入,向量图如下:

当变压器高压侧接入为“CBA”时,变压器联结组别不会发生变化,任然是YND11,同样是低压侧电流超前高压侧30°,只是为逆相序。
当我们试图将CT二次电流(反相接入装置,即这个时侯把我们看见的A411接入本应该接C411的端子,我们看见的C411接入装置的A411),(也就是A411接入P10-3,C411接入P10-1------参见《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》第228页)在引入装置“深圳南瑞ISA-300”的时候,变压器投运发生比率差动动作。
但是,我们将这个逆相序的电流接入保护装置,顺序按照“本应该正确的变压器相序接线”的顺序,也就是按照A411接入P10-1,C411接入P10-3),差动保护是正确的,但是会发一个“母线PT断线告警”。
问题一:为什么会发这样一个告警?
问题二:为什么这样的逆相序电流接入装置,差动保护是正确的?我们装置里面设置的联结组别还是Yd11,但是从《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》第217页的公式看来,应该是有影响的吧?
问题三:为什么我们将AC相换相接入装置,会出现比率差动动作?
可能还有一些问题,不过目前我有些没有搞明白,先这样吧。