水泵允许吸上真空高度与样本中的必需气蚀余量是什么关系?
l18917
l18917 Lv.3
2009年04月02日 09:35:53
只看楼主

请问水泵允许吸上真空高度与样本中的必需气蚀余量是什么关系?知道了消防水泵必需气蚀余量怎么定消防水池的深度?水池只供室内消防使用,不供消防车使用。

请问水泵允许吸上真空高度与样本中的必需气蚀余量是什么关系?
知道了消防水泵必需气蚀余量怎么定消防水池的深度?水池只供室内消防使用,不供消防车使用。
免费打赏
canlan4688
2009年04月02日 21:38:14
2楼
一般来说,消防水泵大多是自灌式的.若消防水池和水泵房设在本建筑地下室内,一般气蚀余量满足真空吸入高度.若消防水池建在室外,消防水泵房距消防水池较远,要核算一下水头损失,看水泵能否满足.
回复
l18917
2009年04月06日 12:09:07
3楼
还是不太明白,如果只知道水泵的必需气蚀余量4米,水池最大深度为多少?
回复
shanhx
2010年10月14日 17:20:20
4楼
二者之间没有必然联系,有联系的是水泵的必需气蚀余量和水池的最小深度(严格来说是水泵吸水口至水池最低水位间的高程差和沿程阻力、局部阻力之和),如果水泵离水池很近,直接考虑高程差就可以了,如果距离较远或者吸水管路设计较为复杂就要校核阻力;水泵的必需气蚀余量就是说水泵吸水口的压力最低要比改点该液体气化压力高出的数值,如果低于必需气蚀压力,泵工作时吸水管道造成负压低于液体的饱和蒸汽压力,就会造成气蚀,影响泵的效率和寿命。所以水泵的自灌高度+液体该温度下的饱和蒸汽压力+水泵必需气蚀余量必需大于10m

[ 本帖最后由 shanhx 于 2010-10-14 17:22 编辑 ]
回复
yanlchou
2010年10月15日 09:19:45
5楼
学习,学习:handshake
回复
xupeng
2010年10月15日 09:23:16
6楼
楼上回答的好,学习了!
回复
xuyanzhao
2010年10月15日 16:01:14
7楼
我也是来学习的
回复
xianjia3169
2013年07月06日 10:09:59
8楼
必须汽蚀余量=水泵安装地点的大气压值—液体在该温度下的饱和蒸汽压力水头—水泵最大允许吸上真空高度+水泵入口的流速水头(v²/(2g))
回复

相关推荐

APP内打开