273的钢管,供水流量275-280t/h 回水265-270t/h 只负责4栋5层高的办公楼风机盘管系统供暖.可以根据流量差计算管路阻力吗新手请教诸位师傅,谢谢还有,在管径一定的情况下(273),压力和流量的关系如何确定[ 本帖最后由 caoyingnancome 于 2009-4-1 19:52 编辑 ]
273的钢管,供水流量275-280t/h 回水265-270t/h 只负责4栋5层高的办公楼风机盘管系统供暖.可以根据流量差计算管路阻力吗
新手请教诸位师傅,谢谢
还有,在管径一定的情况下(273),压力和流量的关系如何确定
[
本帖最后由 caoyingnancome 于 2009-4-1 19:52 编辑 ]
2楼
:) :) :) :) :) :) :) :)
回复
3楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
4楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
5楼
不知你想干什么,估计以下回答对你会有帮助:
流量是根据热负荷和供回水温差是来计算的,有了流量可以校核管径是否合理,
流量和管径一定,流速就一定,再查表选取比摩阻,乘以管段长度就得出摩擦损失(工作压头).
也就知道所需的水泵扬程了.
回复
6楼
补充5#楼的
还需要考虑局部阻力损失
回复
7楼
在比摩阻允许的情况下 压力越高 流速越快 流量相应的大
回复
8楼
不明白供水流量为什么和回水流量不一样?
末端有放水设备?
还有,在管径一定的情况下(273),压力和流量的关系如何确定
应该是管道系统一定(包括管径,长度,走向,阀门开度),管道系统两端压力差越大,流量越大.
回复
9楼
我也想问,知道管段的压差和管径,流量怎么确定???
是不是用压差除以管长,求出比摩阻,然后对照水力计算表查出流量
回复
10楼
楼上的说得对,理论上只要知道流量,管径,比磨阻,速度 中的任意两个就可以根据图表求出另外两个。但查图和表有些误差,你还不如直接放个流量计测量下啊
回复