我这有个不到一万五千平米的综合楼,地下一层是游泳池和设备用房,一二层是桑拿,按摩,KTV包间什么的,三层到十二层为宾馆,需不需要高压进线?

我这有个不到一万五千平米的综合楼,地下一层是游泳池和设备用房,一二层是桑拿,按摩,KTV包间什么的,三层到十二层为宾馆,需不需要高压进线?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月26日 15:52:55
2楼
计算确定,看看技术措施。
回复
fangchengsh
2005年04月26日 17:03:51
3楼
综合楼总用电量超过250KW就要高压进线了.你的这个项目起码要设置二台800KVA的变压器,所以肯定要高压进线了
回复
mmhwe
2005年04月28日 16:27:01
4楼
顶一下
回复
shanzha307
2005年04月28日 17:39:21
5楼
谢谢同志们
回复
shanzha307
2005年04月28日 17:40:32
6楼
超过250kw需要高压进线是规范上说的吗。
回复
fangchengsh
2005年05月08日 11:46:33
7楼
是的
回复
szhjf
2005年05月09日 15:19:46
8楼
民规的3.3.1有规定。
回复
shanzha307
2005年05月09日 16:08:59
9楼
多谢,我还得多看规范哪,
回复
江南小生
2005年05月10日 08:52:11
10楼
《民规》的内容如下 

3.3.1 用电单位的供电电压应从用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、用电单位的远景规划、当地公共电网现状和它的发展规划以及经济合理等因素考虑决定。

用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压式供电。

3.3.2 用电单位的高压配电电压宜采用10kV;如6kV用电设备的总容量较大,选用6kV电压配电技术经济合理时,则应采用6kV。低压配电电压应采用220/380V。
回复
u2bee
2005年05月10日 10:22:41
11楼
可规定是这样,现在用电量都这么大,若按规定都进高压了.
我想还是根据实际需要和供电部门协商吧.