关于施工现场临时配电室的事故~!!!
jiangjun7130
2009年03月27日 15:27:05
只看楼主

我们的施工现场架了一台500的油变,当时做在室内了。工地的电工没关窗户就走了 ,结果一只猫上了10千伏的进线母排。 室外真空开关和二级跌开式熔断器没动作,顶烧上级的两个跌开式熔断器和真空开关。供电局来人罚了8000块~!不 明白为什么我们的真空开关和室外高压熔断器没断开,而是顶掉了人家上级地,扩大了事故范围~!

我们的施工现场架了一台500的油变,当时做在室内了。工地的电工没关窗户就走了 ,结果一只猫上了10千伏的进线母排。
室外真空开关和二级跌开式熔断器没动作,顶烧上级的两个跌开式熔断器和真空开关。供电局来人罚了8000块~!
不 明白为什么我们的真空开关和室外高压熔断器没断开,而是顶掉了人家上级地,扩大了事故范围~!
ningjunming
2009年03月27日 16:05:18
2楼
:lol :lol 你们的开关设计过大吗?
回复
938682
2009年03月27日 16:09:12
3楼
呵呵,查整定电流:victory:
回复
星湖
2009年03月27日 16:37:13
4楼
因为猫进的是进线母线啊·
回复
ljs1399
2009年03月28日 08:26:58
5楼
真空开关整定电流没有计算好.室外高压熔断器的熔丝选大.还一个可能你的变压器离变电站距离近了.
回复

相关推荐

APP内打开