我们的施工现场架了一台500的油变,当时做在室内了。工地的电工没关窗户就走了 ,结果一只猫上了10千伏的进线母排。 室外真空开关和二级跌开式熔断器没动作,顶烧上级的两个跌开式熔断器和真空开关。供电局来人罚了8000块~!不 明白为什么我们的真空开关和室外高压熔断器没断开,而是顶掉了人家上级地,扩大了事故范围~!
室外真空开关和二级跌开式熔断器没动作,顶烧上级的两个跌开式熔断器和真空开关。供电局来人罚了8000块~!
不 明白为什么我们的真空开关和室外高压熔断器没断开,而是顶掉了人家上级地,扩大了事故范围~!