《建筑设计防火规范》9.4.5 机械排烟系统的排烟量不应小于表9.4.5 的规定。 表9.4.5 机械排烟系统的最小排烟量 条件和部位 单位排烟量(m3/h·m2) 换气次数(次/h) 备 注 担负1 个防烟分区 60 -- 单台风机排烟量不应小于7200m3/h 室内净高大于6.0m 且不划分 60 -- 单台风机排烟量不应小于7200m3/h防烟分区的空间 担负2 个及2 个以上防烟分区 120 -- 应按最大的防烟分区面积确定
9.4.5 机械排烟系统的排烟量不应小于表9.4.5 的规定。
表9.4.5 机械排烟系统的最小排烟量
条件和部位 单位排烟量(m3/h·m2) 换气次数(次/h) 备 注
担负1 个防烟分区 60 -- 单台风机排烟量不应小于7200m3/h
室内净高大于6.0m 且不划分 60 -- 单台风机排烟量不应小于7200m3/h
防烟分区的空间
担负2 个及2 个以上防烟分区 120 -- 应按最大的防烟分区面积确定
我有一个地下停车场的防排烟系统设计(新手,第一次设计)
2000平方米,按照规范,我以500平方米一个划分4个防烟分区,单位排烟量为每平方60立方每小时
那么一个防烟分区的风量为:500*60=30000立方每小时
9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定:
1 采用金属管道时,不宜大于20.0m/s;
2 采用非金属管道时,不宜大于15.0m/s。
主管截面积为:30000/3600/20=0.416平方
主管尺寸:我设计高为0.3米,那么宽等于0.416/0.3=1.38米,主管尺寸选择1.3*0.3
排烟口:设计为4个,那么单个风口风量为30000/3600/4=2.08立方每小时
[6 、排烟口的风速不宜大于7.0m/s。]
风口面积为2.08/7=0.297平方,求根为0.544米,我选择0.5*0.5的风口
现在我的问题是支管怎么算啊?求教各位,我的前辈给了我一个经验数字,但我还是似懂非懂的,唉,希望各位的答案
不要太笼统,如果有兴趣、有时间的话,能写下计算公式及所以然。拜托了,各位