水泵吸口压力应该是多少?
鸭江绿水
鸭江绿水 Lv.12
2009年03月24日 17:44:55
来自于中央空调
只看楼主

水泵吸口压力应该是多少?一台冷水机组,冷冻水泵在运行是吸口压力是2公斤.出口压力是6公斤.泵扬程是32米.是否不正常?请各位高手解答.谢谢!

水泵吸口压力应该是多少?
一台冷水机组,冷冻水泵在运行是吸口压力是2公斤.出口压力是6公斤.泵扬程是32米.是否不正常?请各位高手解答.谢谢!
免费打赏
益元
2009年03月25日 21:41:25
2楼
很正常,吸口压力要看沿程阻力的大小
回复
ratzhao
2009年03月26日 00:45:16
3楼
看来高手还是一层呀,虽然说我不太懂,但是还是要来看看,帮大家顶顶,因为你们的热心会得到回报的。谢谢。:time: :time:
回复
勇敢之心
2009年03月27日 20:14:26
4楼
本人认为冷冻水泵入口压力基本等于定压补水的定压值。
回复
勇敢之心
2009年03月27日 20:15:22
5楼
出口压力=定压点压力+水泵扬程
回复
鸭江绿水
2009年03月30日 19:58:48
6楼

我也是这样想的.以为原来该泵吸口压力近似0.只是今年开机发现压力上升了.原因何在?
回复
swgy_4251
2009年04月07日 17:05:45
7楼

那另外8米的水头去了哪里?被水泵消耗掉了吗?
回复
f_jg2003
2009年04月08日 16:20:11
8楼
水泵吸入点还有静压。
水泵工作受管路影响,未必会在标准扬程下工作。
另外压力表安装是否标准,水泵进出口压力表安装的管径是否一致都会影响压力表读数。
回复
sp1104
2009年04月09日 12:45:16
9楼

这样理解没有问题,但是需要注意的是怎么样在实际中做到这点(空调的冷冻水系统和制程冷却水系统在局部是不一样做法的)
回复
vf_19s
2009年04月09日 16:43:47
10楼

同意这样的观点。一般膨胀水箱定压点在水泵吸入口出,那么入口静压应该等于定压。
而楼主的问题应该和静压无关。实际水泵扬程为40m,我觉得应该是水泵偏离其工作点有关系。实际流量应该小于额定流量,因此用额定扬程32m来判断是不适合的。
请检查系统是否有哪个调节阀开度减小,以造成系统阻力上升。