压机机开机不到一会儿就停机了?????
gaoxianglry
2009年03月24日 10:35:41
来自于制冷技术
只看楼主

涡旋机组开机不到一分钟就停机了!高低压读数是一样的????有什么故障请问大家哦!!!

涡旋机组开机不到一分钟就停机了!高低压读数是一样的????有什么故障请问大家哦!!!
荣昌制冷
2009年03月24日 11:05:51
2楼
“高低压读数是一样的”,是运转中还是停机后?如果是运转中,说明此时运转没有压缩,压缩机的相序错了。
回复
a419etc
2009年03月24日 11:10:02
3楼
压机旋转方向反了
调换一下电源相位
现在大多数涡旋压机有检测旋转方向的小的电路板
好好看看说明
回复
wuxingzhe83
2009年03月29日 21:50:10
4楼
有可能是压机相序错了,那样噪音会很大
还有你是什么牌子的压机,如果是谷轮的也可能是压力过低,靠成内部卸载至使过热保护
回复

相关推荐

APP内打开