求教:排烟风口计算的问题,急!急!急!
ywj-rr
Lv.2
2009年03月21日 11:08:30
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请问防排烟系统,一地下停车场,防烟分区为45m*45m,排烟风口的数量如何计算?
请问防排烟系统,一地下停车场,防烟分区为45m*45m,排烟风口的数量如何计算?
免费打赏
angleside
2009年03月31日 13:12:26
12楼
我是先按5-7米布置好风口,再按风口风速确定风口大小。风口布置合理就可以了。
回复
lh1996
2009年03月31日 17:53:45
13楼
风口数量没有严格的限制,你就算只在中间设置一个大风口,一样可以满足规范!但距离一定不要超过30米.
回复
上一页
相关推荐
多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点
通风排烟
2019-05-16 14:58:04
新规没说明室外消防补风口与排烟口的水平距离?
通风排烟
2018-08-08 17:08:57
排烟规范中关于风口排烟量的计算 自然排烟窗面积的计算
通风排烟
2018-08-06 19:13:53
请问铝合金排烟风口1200x800, 怎么计算其最大的排烟风量?谢谢
通风排烟
2018-05-12 12:11:00
求助:正压送风或排烟系统风口执行机构
通风排烟
2018-04-11 10:50:53
防排烟风口周边多少范围无遮挡物
通风排烟
2016-12-10 10:35:48
电梯前室同时设有一个排烟口和正压送风口,是否可以
通风排烟
2016-11-24 11:39:45
地下车库排风和排烟合用的风口是采用侧排好还是上排好?
通风排烟
2016-10-25 10:29:11
排烟排风合用,选用双速风机的时候。排风口和排烟口该怎么布置
通风排烟
2016-07-23 16:50:35
消防通风方面,求指教送风口,正压送风口,排烟阀和防火阀在设计的时候的考虑(怎么安放)
通风排烟
2016-06-27 08:57:11
关于地下商业排烟、排风口设置问题
通风排烟
2016-05-13 17:19:08
通风排烟风口风速的两个问题
通风排烟
2016-04-25 15:47:48
已知个个排烟风口的风量,风机怎么计算呀,请求各位老师傅指点
中央空调
2016-04-25 10:56:47
建筑原有强排烟风机排风量是固定好的,在新装修商户需要增加风口,导致排烟量不够...
通风排烟
2016-02-17 13:32:51
关于通风排烟系统风管的风口颈部镀锌钢板壁厚
通风排烟
2015-09-30 11:40:59
如果一个排烟(或送风系统)只带一个防烟分区(或一层)还要不要排烟口(或送风口)?
通风排烟
2015-09-07 09:25:27
关于机械排烟风管和风口的计算问题
通风排烟
2015-08-09 15:20:33
关于各类防排烟风口的手动控制方式
防雷减灾
2015-02-10 09:26:25
关于地下室通风/防排烟终端百叶风口问题?
通风排烟
2015-02-02 18:26:50
求教!排烟口、加压送风口 阻力损失如何计算?
通风排烟
2014-12-26 19:27:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开