请问防排烟系统,一地下停车场,防烟分区为45m*45m,排烟风口的数量如何计算?
请问防排烟系统,一地下停车场,防烟分区为45m*45m,排烟风口的数量如何计算?
2楼
5—7米布置一个风口,我一般是6米左右
回复
3楼
我也是按5——7米布一个风口来设计的,然后但是每个风口的风量是按总风量除以风口数来确定呢,还是按每个风口覆盖的范围来算每个风口的风量呢?
回复
4楼
我一般是按照按总风量除以风口数来确定呢,期待大家的回答
回复
5楼
布置能满足规范的要求就可以了,一般力求节约,毕竟不是空调。
回复
6楼
风管的大小怎么计算?
回复
7楼
排烟一定要满足规范要求,不然审图通不过,一般甲方都想投资越少越好
回复
8楼
不应该是确定数量后再算每个的风量吧,感觉上好像确定的顺序反了,应该的顺序是有排风口的排烟量然后再根据总的排烟量计算出所需要的排烟口的数量。
回复
9楼
还有排烟口据最不利点不超30米
回复
10楼
45x45=2025m2
按上海防排烟规程,防烟分区面积不宜大于2000m2。
如果车库的排风和排烟合做一个系统的话,可以按6次换气次数计算排风(烟)量。
至于排风口数量都是自己定的,风口小的数量多点,风口大的数量少点,这很好理解
当然要注意风速和气流组织
至于风管怎么计算,还是回去翻翻课本吧。。。
回复
11楼
只要总排风量除以排风口数就是每个风口的排风量,车库是大空间的,只要气流组织合理就行
回复