[求教]孔道压浆,未设排气孔,有何补救措施。
nonocat
nonocat Lv.2
2005年04月23日 13:40:23
来自于铁路工程
只看楼主

桥为单箱双室结构,0#,1#块施工时,纵向竖弯钢束预设波纹管未在最高点设排气观测孔,起先未设的理由是排气管插在波纹管中,砼施工完毕后,阻碍钢丝束穿过,我想这是后张法预应力施工中一个普遍存在的问题。现砼施工已完毕,预应力张拉完毕,准备压浆,因未设排气孔,首先孔道内高处的空气可能排不干净,其次是无法观察压浆是否已经充满。请问这种情况下是否有补救的措施,该如何处理?

2005年04月23日 17:39:49
2楼
如果埋设的预应力管道位置比较准确的话,你可以按照施工图在桥面上画出每条预应力管道的平面走向轴线,在最高段处(可能就正0#块上),人工凿直径约30mm的孔,凿穿波纹管壁后,用环氧树脂粘一小段6”(可上闸阀的)镀锌水管即可。
回复
nonocat
2005年04月23日 20:56:27
3楼
谢谢楼上.这个方法曾想过,但实际操作起来比较困难,因为在纵向竖弯波纹管最顶端的上面还竖排着三四道纵桥向贯穿的预应力预埋管道,要打穿竖向那道,必须一起打穿上面的这几道,加上有钢筋密布,要打穿是比较困难的,即使打穿了,也不一定能接上排气管,而且可能影响到后面的顺桥向预应力的穿束.
回复
nhfx2001
2005年04月23日 23:12:15
4楼
如果是肋束的话,可从侧面开孔。
回复
rebod
2005年04月25日 13:55:49
5楼
建议开排气孔,否则怎么补救。
不开排气孔监理恐怕不敢让压浆吧?
回复
kkmswalllow
2005年04月26日 10:27:13
6楼
为什么不在钢绞线传之后设排气观测孔?
回复
nonocat
2005年04月27日 21:33:44
7楼
波纹管在比较内部,有钢筋阻碍,就算钢束穿过后也不好打孔。

我就是监理组的。:)一个墩的0#1#块已经压浆压掉了,就是有这样的问题,另一个墩马上要进行砼施工,估计施工方依然不会设孔,所以请教各位有没有什么补救的好办法,既能顺利压浆,又不影响穿束。
回复
nhfx2001
2005年04月28日 00:08:00
8楼
完全可以在施工时作好的,为什么要让施工单位这样做,监理失职呀!在责任终生制的今天,如果出现质量事故怎么交代?
回复
puxiaobin
2005年08月28日 17:40:47
9楼
完全可以在施工时作好的,为什么要让施工单位这样做,监理失职呀!在责任终生制的今天,如果出现质量事故怎么交代?
穿束时,留一排气管于最高位置,并随束留到波纹管外来,可以达到压实目的。
回复
wfwbwww
2005年08月29日 21:22:28
10楼
能否考虑真空压浆法
回复
syjtzhg@co163
2005年08月30日 11:59:05
11楼
埋设波纹管就应设置排气孔,能否考虑埋设软管,可以任意角度弯折,只要不是直角,而且成本低廉,不会影响钢筋布设,关键是做好接口处理,防止漏浆。
回复

相关推荐

APP内打开