关于后张法预应力孔道真空压浆的问题
pengmei
pengmei Lv.2
2008年04月09日 08:35:45
来自于桥梁工程
只看楼主

我是一名搞现场施工的技术员,我想请各位探讨一下关于后张法预应力孔道真空压浆是不是可行,能不能起到预期的效果,我听有同事说好多的孔道都压不通,还有我在现场见到好多施工队的压浆设备简单,水泥搅拌不均匀容易堵管,再加上好多施工人员没有经过专业的培训或是图省事不能严格安配合比的材料用料施工,导致管道压不通或是稠度太小,不能压饱预应力管道。想请教各位施工是不是也有同样的感受,还有预应力管道压浆除了防止预应力材料生锈还有什么作用?真诚得很请教

我是一名搞现场施工的技术员,我想请各位探讨一下关于后张法预应力孔道真空压浆是不是可行,能不能起到预期的效果,我听有同事说好多的孔道都压不通,还有我在现场见到好多施工队的压浆设备简单,水泥搅拌不均匀容易堵管,再加上好多施工人员没有经过专业的培训或是图省事不能严格安配合比的材料用料施工,导致管道压不通或是稠度太小,不能压饱预应力管道。想请教各位施工是不是也有同样的感受,还有预应力管道压浆除了防止预应力材料生锈还有什么作用?真诚得很请教

pengmei
2008年04月10日 12:32:22
2楼
那位大哥说一下吗
回复
quangzh
2009年01月08日 14:17:44
3楼
我做过不少,堵管的情况很少,关键是施工过程检查好质量
回复
lululu829
2010年04月27日 13:53:23
4楼
真空压浆效果比较好,可避免孔道压不实的情况。但压浆设备、材料、压浆口的处理(比如用真空压浆罩)等要求较高,且使用的是塑料波纹管。
孔道压浆施工工艺:(注意水灰比与普通压浆工艺的区别)
一、准备工作
1、做好水泥浆配合比选定试验。
2、检查灌浆设备、管道及阀门的可靠性,压浆泵压力表进行计量校验。
3、采用空气压缩机将管道内积水和杂物,空气压缩机输出压力不低于0.7Mpa。
4、水泥进场,采用425号普通硅酸盐水泥并做好复试试验。
二、制浆要求
水泥浆强度应符合设计要求,水泥浆的技术条件要求为
1、水灰比采用0.3—0.35,一般控制在0.33以下;(比普通的小,因此要求灰浆机的转速需高一些)
2、水泥浆流动度应控制在14~18秒之间;
3、浆体泌水率最大不得超过3%,水泥浆3小时泌水率不超过2%,泌水应在24h内重新被浆吸收;
4、初凝时间不小于3小时,浆体搅拌及压浆温度不大于35摄氏度;
5、压浆前对孔道注入清水清洗,注满后用空压机将水吹出。
三、压浆设备要求
1、搅拌采用能制备具有胶稠状水泥浆的搅拌设备,搅拌转数不小于1400转/分钟,根据盖梁长度(按最大31米计算),搅拌机容量大于0.4M3,拌好的水泥浆必须通过不大于5mm滤网过滤;
2、压浆泵采用活塞式压浆泵,能保证以0.7Mpa的恒压作业。
3、抽真空设备应能提供不小于90%真空度的能力,在真空泵前配备空气滤清器,防止抽出的浆体直接进入真空泵。
四、灌浆操作
1、张拉施工完成后切除外露多余钢绞线,清水冲洗,清洗后采用无收缩水泥砂浆封锚,封锚砂浆必须将外露钢绞线、夹片、锚具全部包裹,而且覆盖层厚度大于15mm;
2、试抽真空:启动真空泵,使系统负压达到-0.08~-0.1MPa,当孔道内的真空度保持稳定时,停泵1分钟,若压力降低小于0.02MPa,即可认为孔道基本达到真空,如果不满足此要求,则表示孔道未能完全密封,需在灌浆前进行检查及更正。
3、拌浆:拌浆前先加水空转数分钟,使搅拌机内壁充分湿润,将积水倒干净;将称量好的水倒入搅拌机,之后边搅拌边倒入水泥,再搅拌3~5分钟直至均匀;将溶于水的外加剂倒入搅拌机,搅拌5~15分钟,然后倒入盛浆筒;倒入盛浆筒的水泥浆应尽量马上泵送,否则搅拌机不得中途停止搅拌。
4、灌浆:启动真空泵,当真空度达到并维持在负压0.08MPa左右并保持时,打开阀门,启动灌浆泵,开始灌浆;当浆体经过透明高压管并准备到达三通接头时,打开排浆阀门并关闭负压容器阀门,关闭真空泵。透明高压管长度应超过10米以便控制。观察废浆筒处的出浆情况,当出浆流畅、稳定且稠度与盛浆筒浆体基本一样时,关闭真空泵,并关闭阀门;保持灌浆泵进行补压,使灌浆压力达到0.7MPa下持压2分钟,最后关掉灌浆泵,关闭灌浆端的阀门;压浆的最大压力不宜超过0.8MPa。接通水,打开阀门清洗,拆下透明高压管;水泥浆搅拌结束至压入管道的时间间隔不应超过40分钟。
5、当气温高于35℃时,灌浆操作应放在夜间或清晨气温较低时进行。
五、封锚混凝土的施工
封锚必须用设计要求混凝土,事先对锚槽混凝土表面凿毛处理,锯齿块纵向预应力束、横向预应力束、两边跨端头纵向束张拉、压浆完毕后,即可加设钢筋网片,并用混凝土填封、填封混凝土前将接茬面先凿毛并用水冲冼干净,再封模浇混凝土,模板通过预留拉杆紧固,确保接缝平整。
回复
内德维德
2010年04月27日 14:44:23
5楼
我觉得真空压浆作为一种新工艺推广还是有它的价值的,真空压浆工艺更有施工保证,楼主所说的堵管跟真空压浆没什么关联,只是混凝土浇筑的问题,至于楼主说的水泥浆搅拌不好,关键在于质量控制,跟真空压浆本身也没有关联。。:victory:
回复
难民2010
2010年04月27日 20:30:57
6楼
以前做过预应力真空压浆,楼主所说的管道不通或者堵管的情况很少出现的,应该注意波纹管的强度以及波纹管接头的严密,水泥浆要按照配合比搅拌均匀,压通应该是没有问题的。
至于压浆的作用,我觉得除了防锈外,如果锚具在使用过程中有损坏,还能起到与钢绞线的粘结作用,这是我的一点想法,不知道对不对,请高人指正。。
回复
shixun123
2010年04月29日 15:56:22
7楼
谢谢楼主
回复
wzcuiweihua
2010年10月14日 16:13:54
8楼
冬季连续梁预应力管道压浆,温度偏低,很难保证按时压浆,采取什么的措施才能保证按时顺利的压浆,请各位帮帮忙,谢谢
回复
hl5607
2010年10月19日 10:25:55
9楼
压浆出了防锈之外还有就是保证钢绞线与箱梁变形一致,共同受力。楼主可以看看无粘结预应力计算方法,你就会发现压浆的这个作用。
回复
shendashuang
2011年03月06日 16:37:10
10楼
不用真空泵业能把管道压满