由于该冷却水泵是按照之前的溴化锂机组设计的,后来改造成了螺杆机组,冷却水泵却没有换掉。虽然加装了变频器,但是根据现场实际测试发现实际水泵扬程达到了60m,对于冷却塔放置在105米高的顶楼的冷却水系统来说,水泵所需扬程30m左右就应该够了,这种情况下最好还应该换泵。现在有点疑问,之前的冷却水管管径都是超大型的,如果换了小泵,流量也相应减少,管径过大流速过低对整个系统会产生不良的影响吗?我自己估计着,流速低优点倒是有:沿程阻力和局部阻力变小了。缺点的话:单位水量流经管路的时间变长了,沿途和周围空气的热交换量变大。
虽然加装了变频器,但是根据现场实际测试发现实际水泵扬程达到了60m,
对于冷却塔放置在105米高的顶楼的冷却水系统来说,水泵所需扬程30m左右就应该够了,
这种情况下最好还应该换泵。
现在有点疑问,之前的冷却水管管径都是超大型的,如果换了小泵,流量也相应减少,管径过大流速过低对整个系统会产生不良的影响吗?
我自己估计着,流速低优点倒是有:沿程阻力和局部阻力变小了。缺点的话:单位水量流经管路的时间变长了,沿途和周围空气的热交换量变大。
其他的会不会有什么不良影响呢?
还请向大家请教!