消防桥架内需要加分隔吗?要的话一般分隔为几部分?谢谢

消防桥架内需要加分隔吗?要的话一般分隔为几部分?谢谢
免费打赏
templiu
2009年03月17日 08:50:47
2楼
没高手指点一下吗?
回复
templiu
2009年03月17日 15:27:33
3楼
是不是设计的时候不用加分隔呀?
回复
templiu
2009年03月17日 17:58:10
4楼
再顶DDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
wx_911
2009年03月18日 08:27:58
5楼
消防报警四分隔线槽:分别用于消防报警联动控制总线、电源线、消防广播线、消防电话线
回复
templiu
2009年03月18日 09:13:37
6楼
联动线和信号总线不是一回事吧
回复
crazyboy
2009年03月18日 10:14:57
7楼
广播线因为电压等级的原因要分开,信号总线和电源总线之类的就没必要了吧
回复
templiu
2009年03月18日 17:10:41
8楼
没人能详细区分一下吗?
回复
templiu
2009年03月20日 11:33:04
9楼
这问题看来没必要.不区分的话,审图的会提异议,头疼
回复
zcliang_007
2009年04月11日 20:11:18
10楼
7楼说的比较正解。。。支持一下。
回复
无人喝彩
2009年04月15日 16:30:19
11楼
系统总线+电源线-一个槽;电话线-一个槽;广播-一个槽;硬线联动控制线-一个槽