避雷针的计算
zh2000_19
zh2000_19 Lv.2
2005年04月22日 10:37:01
来自于防雷减灾
只看楼主

有一直径7米的球放在11。4*8的屋面上 在球的旁边放一避雷针 屋面高26。4米 球顶高度为33。768米 请问 避雷针应设多高

有一直径7米的球放在11。4*8的屋面上 在球的旁边放一避雷针 屋面高26。4米 球顶高度为33。768米 请问 避雷针应设多高
caibingchen
2005年04月22日 22:21:12
2楼
几类防雷?球体是否金属的?

如是铁球不必奢独立避雷针。如是混凝土的,应可以利用混凝土内钢筋作为接闪器。
回复
zh2000_19
2005年04月28日 22:01:53
3楼
金属的 是天文台 应设 是吗?
回复
495122
2005年04月28日 22:22:37
4楼
先计算你的建筑物的防雷等级,然后套用滚球半径来确定避雷针的高度。
回复

相关推荐

APP内打开